Никита
Заказали Деконт-182 и интерфейсные платы под него(у нас на них уже построена система)
счет получили на А9.В чем разница при замене 182 на А9.
Добавлено: 26 фев 2010, 09:54
pooh
С точки зрения конфигурирования - ни в чем. Только надо будет обновить дистрибутив Базовое ПО с нашего сайта, если у Вас стоит старая версия.
Добавлено: 26 фев 2010, 10:14
Никита
У нас версия 5.0.2.32
Добавлено: 26 фев 2010, 10:46
pooh
Скачайте с нашего сайта (раздел Обновление ПО) и установите стабильную версию 5.4.1.69.
D-182 A9
Добавлено: 27 фев 2010, 08:45
Никита
Так понимаю .что дествующие настройки при обновлении
останутся прежними или есть вероятность "слета"?.
Добавлено: 27 фев 2010, 09:51
pooh
У вас достаточно старый дистрибутив, тут ничего гарантировать нельзя. Лучше сохранить копию проектов конфигураций контроллеров в другом месте.
Если после установки что-либо поглючит, то удаляете дистрибутив через "Установка и удаление программ" и устанавливаете заново.
Если и это не поможет, тогда очищаете реестр.
Добавлено: 24 мар 2010, 18:40
Wander
Обновили Базовое ПО до версии 5.4.1.69, при попытке записать в виртуальный контроллер конфигурацию созданую в конфигураторе версии 5.0.2.32, пишет что невозможно записать компаненты этой версии, после обновоение версии всех компанентов через их свойства при записи конфигурации появляется ошибка "Could not convert variant of type (null) into type (Boolean)".
Добавлено: 24 мар 2010, 21:48
pooh
Удаляете Базовое ПО через "Установку и удаление программ", затем удаляете ключи из реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DEP и
HKEY_CURRENT_USER\Software\DEP. После этого устанавливаете Базовое ПО 5.4.1.69.
Добавлено: 13 окт 2010, 09:41
Lex
Не помогает эта процедура ((
такая же ошибка и всё тут.
и тоже после обновления версии, а уменьшение не поддерживается
Добавлено: 13 окт 2010, 09:54
pooh
Пришлите на
karelov@dep.ru исходную и обновленную конфигурации