Увёл 182й в минимальный режим

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
warhammer
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 12 апр 2007, 12:53

Сообщение warhammer » 29 янв 2010, 18:14

Как настроить конфигуратор для связи с контроллером в среде WinXP через RS232. СОМ порт не доступен в настройках...есть ли другие возможные варианты? Или только через Win98 связываться?

pooh
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 11:50
Откуда: Дэп

Сообщение pooh » 30 янв 2010, 20:20

Для того, чтобы связаться с контроллером D182 по А-интерфейсу нужен наш преобразователь USB-RS485, ну и соответственно специальный кабель к нему.

warhammer
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 12 апр 2007, 12:53

Сообщение warhammer » 30 янв 2010, 20:50

А в чём заключается специальность кабеля? Там RS232 или RS485? преобразователь у меня висит на стене, Тогда вопрос в студию, как с помощью него связаться с конроллером по А интерфейсу....обжим кабеля на RJ11 вилку в документации есть. А интерфейс поймёт 485й протокол уходящий с преобразователя?

Максим
Сообщения: 165
Зарегистрирован: 13 янв 2005, 15:03
Откуда: Компания ДЭП

Сообщение Максим » 03 фев 2010, 20:23

USB-RS485 имеет два интерфейса RS232 и RS485.

RS232 предназначен для того, чтобы связываться с контроллерами через A-интерфейс.

RS485 для связи с контроллерами и модулями через среду RS485.

На коробке USB-RS485 есть индикатор, который указывает на активность одного из интерфейсов.
С уважением Максим
Компания ДЭП