Системные параметры контроллера Деконт

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
Бакиров Ильдар
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 06 сен 2005, 12:27

Сообщение Бакиров Ильдар » 13 окт 2005, 14:46

Можно ли использовать системные параметры контроллера Деконт при разработке своих программных компонентов?
Пример 1, серийный номер контроллера (251) привязать к своему компоненту.
Пример 2, отображение на Дисплее и установка текущего времени в контроллере (514).

Бакиров Ильдар
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 06 сен 2005, 12:27

Сообщение Бакиров Ильдар » 02 ноя 2005, 16:27

Очень жаль, что этот вопрос остался без внимания....

Тех. поддержка
Сообщения: 465
Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение Тех. поддержка » 02 ноя 2005, 16:55

Бакиров Ильдар писал(а):Можно ли использовать системные параметры контроллера Деконт при разработке своих программных компонентов?
Пример 1, серийный номер контроллера (251) привязать к своему компоненту.
Пример 2, отображение на Дисплее и установка текущего времени в контроллере (514).


Есть функция чтения системных параметров:
_LIBIMPORT WORD smGetValue( HSMP ParamID, void* Value, void* Target ).
Возвращает результат (удалось прочитать или нет), передаете в нее ID параметра, указатель, куда положить результат и указатель на аргумент (например, номер интерфейса).
С уважением
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12