Страница 1 из 1

Добавлено: 16 окт 2009, 10:12
alex75
Вопрос следующий: 1)Есть ли возможность у Deconta-A9 расчитывать расход по перепаду давлений на диафрагме(природный газ, пар, вода, азот, аргон, кислород, воздух) или только есть возможность использования вычислителей по RS232/485.
2) а также возможность хранения на контроллере часовых архивов(их глубина).
3) погрешность измерений.
4) возможность дистанцирнного изменения конфигурации (изменение шкал, параметров датчиков и др.)

Добавлено: 19 окт 2009, 12:10
pooh
1. Лучше использовать стандартные вычислители с подключением по RS232/485 по ModBus или из нашего списка поддерживаемых устройств. Если Вы знаете какой должен быть алгоритм расчета, можно попытаться реализовать его в "Разработчике".
2. Контроллер может хранить часовые архивы, глубину хранения (количество записей) можно изменять.
п.3 и 4. зависят от выбранного метода измерения - или с помощью внешнего устройства или с помощью алгоритма

Добавлено: 20 окт 2009, 09:49
alex75
Понятно, что лучше использовать вычислители, но 85 % расходов на производстве реализовано с помощью диафрагм. Конечно будем переходить на вычислители, но это время и в несколько этапов, интересует возможность работы deconta a9 c диафрагмами, т.к. есть возможность заложить железо в фин.план на 2010 год, хотелось бы иметь информацию по первому пункту моего вопроса.

Добавлено: 20 окт 2009, 10:08
pooh
Для деконт-А9 не делали готового алгоритма расчета по диафрагмам. Есть только возможность самостоятельного написания такого алгоритма в "Разработчике".

Добавлено: 20 окт 2009, 10:11
alex75
P.S: Согласно ГОСТ 8.586-2005

Добавлено: 20 окт 2009, 15:11
Сергей
посмотрите "полезные прикладные компоненты" -> "Измерение расхода с помощью СУ" может и поможет

Добавлено: 21 окт 2009, 16:43
Светлана
Такой алгоритм расчета расхода для контроллера А9 не разрабатывался и соответственно не сертифицировался.

Если учет технический (не коммерческий), то можно нам заказать разработку алгоритма-расчета или написать его своими силами в программе "Разработчик".

Добавлено: 18 авг 2020, 16:37
Klonnis
да, согласно Согласно ГОСТ 8.586-2005