Компонент ПКП-1

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
Sage
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 19 июл 2009, 21:55
Откуда: Краснодар

Сообщение Sage » 26 июл 2009, 17:45

Добрый день.
Вторая версии компонента с дискретами вообще отказывается работать, только аналоги. Зато в первой все нормально. Правдо первая версия бралась с древнего конфигуратора, с последеней стабильной версии конфигуратора первый компонент так же отказывается работать.

Максим
Сообщения: 165
Зарегистрирован: 13 янв 2005, 15:03
Откуда: Компания ДЭП

Сообщение Максим » 27 июл 2009, 13:45

будем проверять.

Вышлите вашу неработающую конфигурацию по адресу
micromax@dep.ru
С уважением Максим
Компания ДЭП

Максим
Сообщения: 165
Зарегистрирован: 13 янв 2005, 15:03
Откуда: Компания ДЭП

Сообщение Максим » 29 июл 2009, 10:17

Мы проверили вашу конфигурацию и все дискретные команды у нас работали.

Можете более конкретно сказать, что значат ваши слова "Вторая версии компонента с дискретами вообще отказывается работать".
Опишите подробнее.
С уважением Максим

Компания ДЭП

Sage
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 19 июл 2009, 21:55
Откуда: Краснодар

Сообщение Sage » 29 июл 2009, 17:47

По дискрету связи -, превышен таймаут ожидания. А на выходные дискреты ПКП не реагирует.
P.S. - эта версия работает если в контроллер залита библиотека компонента ПКП-1_0_Вер.1

Максим
Сообщения: 165
Зарегистрирован: 13 янв 2005, 15:03
Откуда: Компания ДЭП

Сообщение Максим » 30 июл 2009, 08:59

Какой версии дистрибутив вы используете?
С уважением Максим

Компания ДЭП

Sage
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 19 июл 2009, 21:55
Откуда: Краснодар

Сообщение Sage » 30 июл 2009, 16:59

Install_depDecont-5.4.1.69

pooh
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 11:50
Откуда: Дэп

Сообщение pooh » 05 авг 2009, 10:45

В дистрибутиве 5.4.1.69 для компонента ПКП-1 входные и выходные дискреты не работают. Вам нужно скачать последнюю тестовую версию Базового ПО

Sage
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 19 июл 2009, 21:55
Откуда: Краснодар

Сообщение Sage » 06 авг 2009, 17:07

Скачал версию Install_depDecont-5.5.16.85.exe установил, залил 182 ушел в кому. Восстановил с картриджа, установил на другую машину трезультат тот же. А на А9 только аналоги работают

pooh
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 11:50
Откуда: Дэп

Сообщение pooh » 07 авг 2009, 11:05

Проверил на дистрибутиве 5.5.16.85. В А9-ом для ПКП-1 нормально работают входные, выходные дискреты и аналоги. В этом дистрибутиве деконт-182 не работает. В следующем дистрибутиве это будет исправлено.

pooh
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 11:50
Откуда: Дэп

Сообщение pooh » 07 авг 2009, 12:01

В обновленном дистрибутиве 5.5.17.86 проверил и Деконт-182. Входные, выходные дискреты и аналоги нормально работают с ПКП-1

Sage
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 19 июл 2009, 21:55
Откуда: Краснодар

Сообщение Sage » 10 авг 2009, 17:29

Прям чудеса, а у меня воз и ныне там... =( мистика. что на 9, что на 182

pooh
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 11:50
Откуда: Дэп

Сообщение pooh » 11 авг 2009, 09:59

Не могу понять в чем проблема.
Проверял на Вашей конфигурации (присылали на micromax@dep.ru) на устройстве ПКП-1Т Щ1 с тем исключением, что у меня другие настройки связи с ПКП. Плюс еще добавил входные дискреты. Тогда есть несколько вопросов:
Есть ли связь с устройством?
В контроллер залита 2-я версия компонента "Контроллер ПКП-1"?
Дискреты управления на устройство подаются с битом динамики (как описано в справке)?

Sage
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 19 июл 2009, 21:55
Откуда: Краснодар

Сообщение Sage » 11 авг 2009, 18:33

Устройство ПКП-1И,
1. Что подразумеваете под связью, если дискрет то нет.
2. Да
3. Да

pooh
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 11:50
Откуда: Дэп

Сообщение pooh » 11 авг 2009, 22:28

Получается у Вас нет связи с устройством (в дискрет связи пишется ошибка). Тогда нужно посмотреть в меню устройства настройки связи (адрес, скорость, четность) и привести их в соответствие с конфигурацией.

Вообще компонент "Контроллер ПКП-1" с устройством ПКП-1И никогда не проверялся, проверялась работа только с ПКП-1Т, принцип работы которого отличается от ПКП-1И. Следовательно не гарантируется корректная работа компонента "Контроллер ПКП-1" с устройством ПКП-1И. Но можно конечно попробовать.