Согласно технического описания стр. 102 «Сегмент канала связи RS-232» “Соединение через интерфейс “A” рекомендуется использовать только для отладки.” Объясните пожалуйста почему нельзя интерфейс “A” использовать для постоянного подключения.

Добавлено: 22 май 2009, 18:59
Светлана
Это урезанный RS232 для минипульта и конфигурирования. В контроллере реализован только слейв и там особый протокол, раньше ещё отладчик работал через это гнездо. Какие то аппаратные особенности ещё есть у этого интерфейса.

А для постоянного подключения чего Вы хотите использовать этот интерфейс?

Добавлено: 23 май 2009, 05:15
KoMaNi
Есть Decont-182, “D”-интерфейс Z-MR slave отвечает удаленному контроллеру АДС.
“C”-интерфейс Z-RS485 MODBUS master опрос УРСВ, “B”-интерфейс master опрос DEP модулей. “A”-интерфейс через преобразователь USB-RS485 отвечает WinDecont-у АРМ-оператор. Вот такая рабочая схема, интересует на сколько стабильно будет работать. Длина линии RS-232 не более 3-х метров.
Схема WinDecont slave не устраивает, т.к. при отключении D-182 или обрыве линии (к сожалению бывает и такое) значения остаются в WinDecont-е. Пробовал в D-182 master ставил Decont+опрос, база-сервер, WinDecont slave база-клиент всё работает, но при отключении D-182 или обрыве линии значения также остаются в WinDecont-е, а нужно “результат не определён ”

Добавлено: 25 май 2009, 18:06
KoMaNi
А воз и ныне там...

Добавлено: 25 май 2009, 19:02
Светлана
KoMaNi писал(а): Схема WinDecont slave не устраивает, т.к. при отключении D-182 или обрыве линии (к сожалению бывает и такое) значения остаются в WinDecont-е. Пробовал в D-182 master ставил Decont+опрос, база-сервер, WinDecont slave база-клиент всё работает, но при отключении D-182 или обрыве линии значения также остаются в WinDecont-е, а нужно “результат не определён ”

значения остаются в течении времени "Клиентский тайм-аут" настраивается в компоненте "Сетевой уровень", по-умолчанию 10 минут. Вы просто не дождались. Можете исправить, например, на 10-20 секунд для Вашей конфигурации.

Уточнила, разработчики говорят, что в смысле аппаратной реализации А-интерфейса при работе через наш преобразователь USB-RS485 проблем с работой быть не должно. Но это можно проверить только на практике прогоном. Мы не используем А-интерфейс для постоянного подключения компьютера.

Добавлено: 07 июл 2009, 12:23
Юрий Сметанин
Светлана писал(а): при работе через наш преобразователь USB-RS485 проблем с работой быть не должно. Но это можно проверить только на практике прогоном.


проверяли, работает достаточно стабильно. На некоторых объектах уже несколько лет работает.