Подключение устройства релейной защиты RZA-33
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 19 май 2009, 00:34
В руководстве по эксплуатации к устройству на сраницах 51-52 приведены схемы подключения RZA-33 к трансформаторам напряжения, на 52 странице для схемы "звезда"- схема, когда используются три ТН БЕЗ дополнительной обмотки 3Uo(рис.3-2) показано отсутствие присоединение общей точки звезды к клемме 36(СОМ). Ответьте пожалуйста, используется ли эта клемма ТОЛЬКО для схем с разомкнутым треугольником, или всетаки ее тоже надо подключить? Изменяться ли результаты измерений если ее все таки подключить? Очень нужно!!!!!
Рисунок на который вы ссылаетесь, к большому для нас сожалению, содержит ошибку. Правильный рисунок подключения ТН в "звезду" можно найти в общем описании на комплекс Деконт http://www.dep.ru/downloads/doc_hard/DECONT-UG.pdf
В настоящий момент готовится новый вариант РЭ на устройство РЗА33, который в ближайшем будет размещен на сайте.
В настоящий момент готовится новый вариант РЭ на устройство РЗА33, который в ближайшем будет размещен на сайте.