Страница 1 из 1

Добавлено: 27 апр 2009, 09:01
Faster
И так например у меня есть нужна юзать А9 через усб интерфейс, для
этого я должен сбергать в натсройки вд ткнуть в интерфейсе а его ид потом перезаупстить вд

и тут же мне надо юзать чтото например тестируемую конфигурацию вд через TCP сервер , я опять несусь в настройки вд тыкаю интерфейс а= тсп сервер, и ура мне счастье , это так задерает ...

а можно както без этого например если я вцставляю в тех женастройках б интерфейсу ид усб от а9 то нефига не пашет !!! как быть есть вариснт поправить ? и вообще я думаю пора от вд при работе через УСБ отступить, бред !!!!

Добавлено: 27 апр 2009, 12:03
Светлана
Faster, поняла только половину!!! Как поняла так и отвечаю.
Faster писал(а):И так например у меня есть нужна юзать А9 через усб интерфейс, для
этого я должен сбергать в натсройки вд ткнуть в интерфейсе а его ид потом перезаупстить вд

не требуется в настройках WD при подключении другого А9 заново что-то указывать
Faster писал(а):и тут же мне надо юзать чтото например тестируемую конфигурацию вд через TCP сервер , я опять несусь в настройки вд тыкаю интерфейс а= тсп сервер, и ура мне счастье , это так задерает ...

В Канальном уровне 5 прописывать TCP IP сервер в настройках интерефсейсов WD не требуется, если у Вас старый Канальный уровень, то используйте следующий (после USB) интерфейс (например, "В").

Faster писал(а):а можно както без этого например если я вцставляю в тех женастройках б интерфейсу ид усб от а9 то нефига не пашет !!! как быть есть вариснт поправить ? и вообще я думаю пора от вд при работе через УСБ отступить, бред !!!!

После того как удалось установить связь с контроллером через реальный интерфейс, сохраните конфигурацию в РПЗУ и работайте с ним по TCP, зачем Вам опять USb после этого?

Хм изложем другим языком

Добавлено: 29 апр 2009, 01:30
Faster
И так попробю зайти через другуюдверь...


Что есть :
-А9 с модулем ГСМ и набором других модулей, представляющих в совокупности КОНТРОЛИРОУЕМЫЙ ПУНКТ (КП) далее
-на этом же компе(компьютере) у мну(у меня) дырка(канал) в интернет, на которй и должен подключатся тот самый присловутый а9 черес ГСМ
-мне надо залив конфигу в него (через гсм это муторно) рестартнуть и от тестировать.

как я посупаю :

1. пишу конфигу
2.тыкаю деконт в усб
3.в WD в параметрах интерфейса "А" меняю на A9_...... и контроллер USB выставляю
4 заливаю конфигу, рестартюконтроллер
5 тут же несусь в WD меняю в параметрах интерфейса TCP/IP сервер у интерфейса "А" и запускаю мой контроллер Диспетчерского пульта

если мне надо тчото оптяь протестить я повторяю процедуру заного ...

достоёт однако ! как этого можно избежать ?


Фууу.... помоему вообще по слогам расказал .... теперь думаю меня понять можно .... кстатиканальный уровеь 5 и так юзаю...

Добавлено: 29 апр 2009, 12:11
Светлана
В Канальном уровне 5 прописывать TCP сервер в настройках интерефсейсов WD не требуется.

Вкладка "Настройки\Интерфейсы" программы WinDecont - на интерфейсе А пропишите USB и больше не изменяйте. Контроллеры WD придется перезапускать.

Прокатило

Добавлено: 04 май 2009, 01:13
Faster
Да прошло ...