Добавлено: 21 апр 2009, 14:31
Ильдар
Народ, Разъясните пожалуста алгоритм сборки архивов
Как приложение "Сбор архивов" считывет архивы с нужного деконта?
связь идет через виндеконт? и дальше по путям прописанным в деконтах?
а если ситуация такова:
windecont на компе подключен через локальную сеть к контроллеру и windecont является slave
будут ли считываться архивы если windecont не является активным в сети. Вообще не могли бы вы по подробней описать, как "сбор архивов" будет поступать в таком случае?
Добавлено: 22 апр 2009, 16:06
Dino
Да, все правильно, "Сбор архивов", обращается к программе WinDecont, а дальше в зависимости от настроек подключения в его конфигурации происходит обращение к другим "железным" контроллерам по сети SYNET.
Если WinDecont будет являтся слайвом по отношению к другому контроллеру, который будет мастером (без описания в его протоколе "DeCONT+опрос"), то WinDecont не сможет никогда установить связь с другим контроллером и следовательно программа "Сбор архивов" не сможет вычитать архивы с данного контроллера.
Добавлено: 27 апр 2009, 15:53
Ильдар
kl_alex писал(а):Да, все правильно, "Сбор архивов", обращается к программе WinDecont, а дальше в зависимости от настроек подключения в его конфигурации происходит обращение к другим "железным" контроллерам по сети SYNET.
Если WinDecont будет являтся слайвом по отношению к другому контроллеру, который будет мастером (без описания в его протоколе "DeCONT+опрос"), то WinDecont не сможет никогда установить связь с другим контроллером и следовательно программа "Сбор архивов" не сможет вычитать архивы с данного контроллера.
А можно по подробнее насчет "DeCONT+опрос", то есть если я на windeconte который является слейвом пропишу в подключении тот виндеконт который мастер как "DeCONT+опрос" то "Сбор архивов" сможет через него пробиться? И в каких еще случаях необходимо прописывать "DeCONT+опрос"?
Добавлено: 29 апр 2009, 11:45
Светлана
Опцию "DeCONT+опрос" надо поставить у мастера на описании канала с данным слейвом (в вашем случеа в настройках контроллера). Эта опция нужна, если со стороны слейва есть инициатор обмена - База-клиент или как у вас Сбор архивов.
Проверить правильность настройки можно Конфигуратором - попробуйте установить соединение Конфигуратора с этим контроллером на компьютере, где запущен ваш слейвный WD.
Если используете контроллер А9, то лучше связываться по Ethernet и использовать балансный протокол.