Связь через модемный разветвитель

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
Svale
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 23 дек 2004, 11:58
Откуда: Мурманск

Сообщение Svale » 22 сен 2005, 14:54

Конфигурация: контроллер-мост с Z-ML через модемный разветвитель по выделенным линиям опрашивает 4 контроллера-КП (соответственно тоже с Z-ML)
1. Раз в 2-5минут с одним из КП теряется связь(только с одним). При этом никаких работ не проводилось. Перезагрузка контроллеров не помогла. Связь перестала пропадать после того, как перезалили конфигурацию в мост (конфигурация без изменений).
2. При отключении одного из КП (скинули питание), начинает раз в несколько минут пропадать связь с другими КП на этом мосту.
Чем объянить подобное?
Спасибо.

Тех. поддержка
Сообщения: 465
Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение Тех. поддержка » 22 сен 2005, 15:09

Svale писал(а):1. Раз в 2-5минут с одним из КП теряется связь(только с одним).


Всегда с одним и тем же ?

Svale писал(а):2. При отключении одного из КП (скинули питание), начинает раз в несколько минут пропадать связь с другими КП на этом мосту.


С разными (как я понимаю, не с одним и тем же) ?


Также было бы интересно конфигурацию посмотреть и какой код ошибки при пропадании связи ?
С уважением
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12

Svale
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 23 дек 2004, 11:58
Откуда: Мурманск

Сообщение Svale » 22 сен 2005, 15:43

1. В начале пропадала с разными, потом установили сопротивления - все вроде стало нормально. А сегодня стала пропадать связь с одним КП.(часа 2, пока не перезалили мост.)

2. Да, с разными. Такое случалось до установки сопротивлений, после установки - первый раз. Код ошибки к сожалению не посмотрели. Конфигурация - мост раз в секунду опрашивает списки дискретов (1 чтение, 1 запись) и раз в 600сек. опрашивает списки аналогов (также запись/чтение).

P/S/ Как мой вопрос из предшествующей темы?

Тех. поддержка
Сообщения: 465
Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение Тех. поддержка » 22 сен 2005, 15:55

Если будут еще пропадания связи, посмотрите код ошибки в дискретах связи.

На вопрос из предыдущего поста ответим на след неделе, сейчас разработчик в отпуске.
С уважением

Компания ДЭП

Москва, Голубинская ул., 10

+7 (495) 995-00-12

Тех. поддержка
Сообщения: 465
Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение Тех. поддержка » 22 сен 2005, 18:31

Разветвитель это пассивное устройство, простое объединение 4-х проводов в одну точку. Закономерности искать не имеет смысла. Проблема конфигурационная.

Надо более подробно про конфигурацию.
Пришлите ее на mail@dep.ru, я посмотрю.
С уважением

Компания ДЭП

Москва, Голубинская ул., 10

+7 (495) 995-00-12

Svale
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 23 дек 2004, 11:58
Откуда: Мурманск

Сообщение Svale » 30 сен 2005, 12:30

Разобрались. На данном мосте "почему-то" буфер приема оказался меньше, чем буфер приема на подключенных КП.