Конфигурация: контроллер-мост с Z-ML через модемный разветвитель по выделенным линиям опрашивает 4 контроллера-КП (соответственно тоже с Z-ML)
1. Раз в 2-5минут с одним из КП теряется связь(только с одним). При этом никаких работ не проводилось. Перезагрузка контроллеров не помогла. Связь перестала пропадать после того, как перезалили конфигурацию в мост (конфигурация без изменений).
2. При отключении одного из КП (скинули питание), начинает раз в несколько минут пропадать связь с другими КП на этом мосту.
Чем объянить подобное?
Спасибо.
Связь через модемный разветвитель
-
- Сообщения: 465
- Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
- Откуда: Компания ДЭП
- Контактная информация:
Svale писал(а):1. Раз в 2-5минут с одним из КП теряется связь(только с одним).
Всегда с одним и тем же ?
Svale писал(а):2. При отключении одного из КП (скинули питание), начинает раз в несколько минут пропадать связь с другими КП на этом мосту.
С разными (как я понимаю, не с одним и тем же) ?
Также было бы интересно конфигурацию посмотреть и какой код ошибки при пропадании связи ?
С уважением
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12
1. В начале пропадала с разными, потом установили сопротивления - все вроде стало нормально. А сегодня стала пропадать связь с одним КП.(часа 2, пока не перезалили мост.)
2. Да, с разными. Такое случалось до установки сопротивлений, после установки - первый раз. Код ошибки к сожалению не посмотрели. Конфигурация - мост раз в секунду опрашивает списки дискретов (1 чтение, 1 запись) и раз в 600сек. опрашивает списки аналогов (также запись/чтение).
P/S/ Как мой вопрос из предшествующей темы?
2. Да, с разными. Такое случалось до установки сопротивлений, после установки - первый раз. Код ошибки к сожалению не посмотрели. Конфигурация - мост раз в секунду опрашивает списки дискретов (1 чтение, 1 запись) и раз в 600сек. опрашивает списки аналогов (также запись/чтение).
P/S/ Как мой вопрос из предшествующей темы?
-
- Сообщения: 465
- Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
- Откуда: Компания ДЭП
- Контактная информация:
-
- Сообщения: 465
- Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
- Откуда: Компания ДЭП
- Контактная информация:
Разветвитель это пассивное устройство, простое объединение 4-х проводов в одну точку. Закономерности искать не имеет смысла. Проблема конфигурационная.
Надо более подробно про конфигурацию.
Пришлите ее на mail@dep.ru, я посмотрю.
Надо более подробно про конфигурацию.
Пришлите ее на mail@dep.ru, я посмотрю.
С уважением
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12