Страница 1 из 1
Добавлено: 03 апр 2009, 07:25
Ильшат
Доброго времени суток!
У меня появилась следующая проблема, после заливки конфигурации,
контроллер не переходит в отладочный режим, пишет ошибку ID1926 -
Неверное количество(возможно несоответствие конф. и файлов). Во время компиляции никаких проблем нет. Скажите, пожалуйста, с чем может быть связанна данная проблема и какие есть возможные пути решения?
Заранее благодарю за ответ!
Добавлено: 03 апр 2009, 07:38
pooh
Проверьте в Менеджере файлов, все-ли файлы загружены. Затем посмотрите, заполнены-ли таблицы для компонента разработчика.
Если не поможет, то попробуйте проверить конфигурацию без компонента разработчика.
Добавлено: 03 апр 2009, 08:26
darner
У меня такая фигня выскакивает когда после залития в контроллер файлов разработчика я забываю конфигурацию в контроллер залить...
Добавлено: 03 апр 2009, 15:34
Светлана
Данное сообщение говорит, что для компонента конфигурация не соответствует файлам библиотек.
Если проблема вызвана компонентом "Разработчика", тогда ещё возможно надо обновить компонент из Разработчика (в окне контроллера меню "Компонент/Обновить компонент из программы Разработчик") Это действие при сборке компонента в Разработчике выполняется автоматически для всех открытых в Конфигураторе контроллеров.
Добавлено: 12 май 2009, 12:33
Ильшат
Спасибо за ответы, но все эти операции я естественно проделывал, проблема же исчезла только после того, как я удалил все версии компонента из конфигуратора и скомпилировал его по новому...
Заметил еще одну проблему во время работы: происходят кратковременные(1-2 сек) потери связи с контроллерами, в основном с мостовым контроллером через который я опрашиваю все остальные (связь теряется с периодом раз в 12-15 часов). Все настройки закладки "Подключения"(время реакции, повторы и тд.) стоят по умолчанию, скада Intouch. Что можете посоветовать по этому вопросу?
Добавлено: 12 май 2009, 13:28
Светлана
Если используется USB-RS485. попробуйте заменить адаптер.
Прочитайте журнал ошибок у моста. И отправьте мне на почту вместе с конфигурацией WD, моста и дальних контроллеров.
Желательно, завести архив дискретов связи в WD c мостом и с дальними и тоже отправить мне.
Добавлено: 19 май 2009, 07:08
Ильшат
Добрый день!
Конфигурацию контроллеров и журнал ошибок я отправил на
mail@dep.ru
Добавлено: 19 май 2009, 15:04
Светлана
на
mail@dep.ru не дошло
Отправьте мне, пожалуйста
vss@dep.ru
вот свежая тема
http://www.dep.ru/forum/viewtopic.php?t=1616
не похоже на то, что у Вас?
Добавлено: 21 май 2009, 15:23
Ильшат
В данной теме обсуждают многочасовые простои, судя по всему связанные именно с адаптером. В моем же случае связь прерывается лишь на 1-2 сек, которых впрочем достаточно для срабатывания сигнализаций на верхнем уровне, да и связь в моем проекте 2ПК--- через 2 адаптера на разные интерфейсы контроллера....
Добавлено: 04 июн 2009, 08:23
Ильшат
Поступало предложение сменить версию ядра.
По поводу ядра, дело в том что Д-182ой не поддерживает 25 версию, а WD c 25-ой версией не работает с Д-182ми контроллерами. Кроме того в разработчике не создаются компоненты под 25-ый для Д-182го.
Сбои по связи время от времени продолжают возникать, может есть необходимость изменить настройки по умолчанию, например: время реакции, повторы, буфер обмена. Чем чревато увеличение или уменьшение этих параметров?
Заранее благодарю за ответ.
С уважением Каюмов Ильшат.
Добавлено: 04 июн 2009, 09:50
Blikk
Ильшат писал(а):... а WD c 25-ой версией не работает с Д-182ми контроллерами. ..
Кто вам такую ерунду сказал??

Добавлено: 04 июн 2009, 13:22
Светлана
Версия ядра 2.25 есть только для WinDecont и контроллера А9.
Для контроллера Decont-182 версия только 2.24 (поэтому Разработчик и не создает компоненты в 2.25 для D182)
Независимо от версии ядра контроллеры нормально связываются друг с другом!!
Если связь Wd через USB-RS485 с контроллером, то изменение времени реакции и буфера обмена не помогут, повторы можно попробовать увеличить до 5-8, но это не нормально. С вашей кфг разбирался Сергей, он будет на следующей неделе. Совет перевсти Wd на версию 2.25 разумный.
Добавлено: 05 июн 2009, 08:37
Ильшат
Доброго времени суток!
Обновил все компоненты на 182-ых, создал ВД с 25 ядром, с той же конфигурацией как для 24 но с обновленными компонентами. При переходе в отладочный режим ВД выдал ошибку:
##ошибка создании задачи ситемная задача_0 ID 813.
Описание ошибки в справочнике я не нашел.
Подскажите пожалуйста в чем могла возникнуть проблема. 182-е после конвертации проекта заработали без проблем.
Добавлено: 05 июн 2009, 13:03
Светлана
Я не знаю такой проблемы. Если ошибка стабильна, присылайте кфг WD
Добавлено: 08 июн 2009, 06:59
Ильшат
Конфигурацию проекта отправил Карелову Сергею...