Страница 1 из 1

Добавлено: 31 мар 2009, 07:34
VCC
Добрый день! Имеем готовую диспетчеризацию объектов на D-182.
Канал связи организован по GPRS при помощи WAVECOM-1302.
Работало все отлично несколько месяцев и вот в один день пропала связь с одним из КП. Сам модем пингуется. Сканер портов где установлен WINDECONT грит связь есть. Но данные на windecont не проходят. Дискрет связи с КП пишет ошибка 802, ##Сервер<заморожен>,код802
Ни в каком описании не смог найти код этой ошибки.
И это только по одному КП. На всех остальных КП все ОК.
Помогите разобраться!!!

Добавлено: 02 апр 2009, 15:59
Светлана
Данная ошибка может возникать один раз при пропадании связи с КП, при следующем соединении контроллер должен нормально устанавливать соединение.

Из Конфигуратора удается установить связь с этим контроллером? Рестарт WinDecont или контроллера помогает избавиться от ошибки?