Страница 1 из 1
Добавлено: 03 дек 2008, 22:40
Shermaikl
Может кто подскажет ? При считывании конфигурации из контроллера ошибка " Компонент 56 не использует группу -1 " Никак не пойму что за копонент 56 и что это за ошибка .
Добавлено: 05 дек 2008, 17:49
pooh
Обычно такое происходит, когда в вычитываемой конфигурации есть компонент разработчика, который не зарегестрирован в Конфигураторе
Добавлено: 05 дек 2008, 19:10
Светлана
Действительно, в Вашем контроллере есть компонент Разработчика, который не зарегистрирован в программе "Конфигуратор".
Вся остальная конфигурация (кроме компонента Разработчика) будет прочитана
В следующих версиях постараемся выдать более "разумное" сообщение
Добавлено: 05 дек 2008, 20:40
Shermaikl
Светлана писал(а):Действительно, в Вашем контроллере есть компонент Разработчика, который не зарегистрирован в программе "Конфигуратор".
Вся остальная конфигурация (кроме компонента Разработчика) будет прочитана
В следующих версиях постараемся выдать более "разумное" сообщение
Произошло после обновления програмного пакета . Вылечелось очень просто - установкой старой версии .В данное время все работает .Обратил внимание что при просмотре компонентов 4 или5 давали ошибку, но в старой программе эти же компоненты нармально .