Коммерческий учет

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
Hokkins
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 23 сен 2008, 14:04

Сообщение Hokkins » 06 ноя 2008, 02:39

На объекте имеется ряд тепловычислителей. Необходимо данные с вычислителей передавать в систему управления предприятием. Возможность передачи только поcредством OPC или DDE. В настоящее время практика такая: пишем сами OPC-сервера на Delphi для съема данных с вычислителей. Имеется мысль завязать все вычислители на D-182 и передавать все в верхний уровень по OPC, уж очень не хочется заморачиваться с написанием программ. Вопрос в следующем, надо ли аттестовать подобный узел учета и каков порядок аттестации?

Светлана
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 06 июн 2005, 15:27
Откуда: Компания ДЭП

Сообщение Светлана » 06 ноя 2008, 15:04

Про аттестацию мне ответили так:
Коммерческий учет находится в сфере распространения государственного контроля и надзора. Поэтому аттестация/сертификация системы учета обязательна.
А какой сертификат нужен (единичный - на конкретную систему; или общий - на аналогичные системы) регулируется внутренними нормативными документами организации поставщика.


Так что с этим вопросом к поставщику тепла надо обращаться.

По поводу системы:
не знаю, как с коммерческим учетом тепла, но для электроэнергии требуются данные из внутренних архивов электросчетчиков. А значит просто OPC не обойтись. Если Вы имели ввиду стандарт OPC DA, то это стандарт доступа к текущим данным. А в коммерческом учете нужен доступ к архивным данным, это стандарт OPC HDA. Мы его поддерживаем на компьютере для доступа к архивным данным в хранилище архивов. Для подобных же целей и писали этот сервер.

По поводу оборудования: используйте контроллер Decont-A9. И посмотрите, есть ли используемый вами теплосчетчик в списке устройств, которые подключались к нашему контроллеру http://www.dep.ru/page/peripherals/ Если нет, то придется заказать драйвер для этого теплосчетчика. Для вашей системы нужен "+" в графе "Архивы".