Modbus Emotron FDU 2.0
Подскажите пожалуйста, если у кого опыт подключения преобразователя частоты для регулирования частоты вращения Emotron FDU 2.0 проблема следующая, в документации по преобразователю описана функция чтенения input registr(№4), вомпоненте Modbus описываю параметры, загружаю в контролер и получаю, что функия не поддерживается (3009), может кто сталкивался, что это может быть?
Здравствуйте, у нас есть опыт работы с такой железкой конкретно ща мы и занимаемся, там есть свои тонкости в конкретном случае надо читать с 9 –го регистра функция №4, если в описании регистр 31009 то надо читать 1009 т.е. первая цифра отбрасывается. Там по формату данных тоже есть свой прикол как Eint на стр. 58 тех. документации FDU2.0 написано правило преобразования в нормальные человеческие данные , мы для этой цели написали специальный компонентик для Decont. Короче по всем вопросам ICQ 129311664 или komani@bk.ru