Modbus Emotron FDU 2.0

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
hanip
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 29 сен 2008, 14:25
Откуда: г. Губкин

Сообщение hanip » 18 окт 2008, 15:50

Подскажите пожалуйста, если у кого опыт подключения преобразователя частоты для регулирования частоты вращения Emotron FDU 2.0 проблема следующая, в документации по преобразователю описана функция чтенения input registr(№4), вомпоненте Modbus описываю параметры, загружаю в контролер и получаю, что функия не поддерживается (3009), может кто сталкивался, что это может быть?

KoMaNi
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 09 мар 2006, 15:19
Откуда: г. Лангепас

Сообщение KoMaNi » 20 окт 2008, 08:17

Здравствуйте, у нас есть опыт работы с такой железкой конкретно ща мы и занимаемся, там есть свои тонкости в конкретном случае надо читать с 9 –го регистра функция №4, если в описании регистр 31009 то надо читать 1009 т.е. первая цифра отбрасывается. Там по формату данных тоже есть свой прикол как Eint на стр. 58 тех. документации FDU2.0 написано правило преобразования в нормальные человеческие данные , мы для этой цели написали специальный компонентик для Decont. Короче по всем вопросам ICQ 129311664 или komani@bk.ru

hanip
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 29 сен 2008, 14:25
Откуда: г. Губкин

Сообщение hanip » 20 окт 2008, 13:58

Огромно спасибо за помощь!!! :D