Диспетчеризация по прямым проводам

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
lumix
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 31 июл 2008, 13:14

Сообщение lumix » 11 авг 2008, 10:59

У меня вопрос, как организовать диспетчерскую связь (а точнее, передачу данных с теплосчетчика ВИС.Т на РДП) на Decont-182 по прямым проводам.

Выяснил, что для получения прямой связи по физической цепи (прямым проводам) нужно написать заявку-обязательство на узел спецсвязи мгтс, где нужно перечислить оборудование с обеих сторон (тип, фирма изготовитель, диапазон частотных характеристик), а также параметры прямого провода (сопротивление шлейфа, затухание, расстояние). Сопротивление шлейфа, вроде, не более 3 кОм, расстояние около 2-3 км, вот параметры затухания я не знаю... По ТУ скорость передачи не менее 9600 Бод.

Какое оборудование нужно дополнительно, кроме контроллера Decont-182?

p.s. Если есть кто-то, кто занимается монтажом и наладкой decont'a, по прямым проводам или по радиоканалу? пожалуйста контакты в личку

Верещагин Михаил
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 02 июн 2005, 17:30
Откуда: Компания ДЭП

Сообщение Верещагин Михаил » 11 авг 2008, 18:49

Скорее всего Вы имеете ввиду так называемые выделенные линии или пары.
Их можно арендовать у городской телефонной сети в их кабелях.
Вероятно ваш счетчик имеет интерфейс RS485, так как скорость обмена 9600 бод.
Сигнал этого интерфейса нельзя передавать по кабелям городской телефонной сети, так как у него высокий уровень передачи и широкий спектор.
Он будет создавать шумы в других линиях кабеля.
К тому же его дальность максимум 1000м
Для передачи данных Вам необходим модем.
Вы можете использовать два контроллера Деконт с установленными
в них интерфейсными платами типа ML.
Один рядом со счетчиком, другой в месте сбора данных.
В контроллере должен быть установлено соответствующее ПО для чтения данных из счетчика по RS485.
Настройки производятся обычным образом, согласно тех. описанию
и с использованием программы Конфигуратор.
Необходимые технические данные модема приведены в ТО.

lumix
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 31 июл 2008, 13:14

Сообщение lumix » 12 авг 2008, 10:36

Верещагин Михаил писал(а):Вы можете использовать два контроллера Деконт с установленными
в них интерфейсными платами типа ML.


В технических характеристиках на данные интерфейсные платы (Z-ML) скорость передачи данных 300, 1200 бод. По ТУ у нас 9600.
Не подойдет? или я чего-то не понимаю?

Верещагин Михаил
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 02 июн 2005, 17:30
Откуда: Компания ДЭП

Сообщение Верещагин Михаил » 12 авг 2008, 18:36

lumix писал(а):
Верещагин Михаил писал(а):Вы можете использовать два контроллера Деконт с установленными
в них интерфейсными платами типа ML.


В технических характеристиках на данные интерфейсные платы (Z-ML) скорость передачи данных 300, 1200 бод. По ТУ у нас 9600.
Не подойдет? или я чего-то не понимаю?


Ваши ТУ- это ТУ интерфейса счетчика или что-то другое?
Если счетчика, то в этом случае контроллер Деконт опросит его
на 9600 по rs485 и передаст через модем на выбранной для него скорости 300 или 1200бод.

lumix
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 31 июл 2008, 13:14

Сообщение lumix » 13 авг 2008, 10:33

Спасибо. По ТУ на передачу данных 9600 бод, но я выяснил, что МТК в курсе, что Z-ML передает данные на 300, 1200 бод. Вроде бы проблем не должно быть.

p.s. Если не сложно, не могли бы вы подсказать, какой перечень ПО требуется для работы по такой схеме?
Нам дали перечень, возможно что-то не нужно:
1. Базовое ПО Деконта WinDecont
2. WV-D182-Radio (видимо не нужно?)
3. ASDU K.G32-16
4. KN-D182
5. KVS-D182-G32
6. WV-D182.Lock
7. WC-D182

Светлана
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 06 июн 2005, 15:27
Откуда: Компания ДЭП

Сообщение Светлана » 13 авг 2008, 14:07

Со структурой вы разобрались. Вам нужны два контроллера - один рядом с счетчиком, второй на диспетчерском пункте. Определитесь, какие контроллеры будете использовать Decont-182 или Decont-A9. Если это новая система рекомендуется брать A9.

Обозначения программного обеспечения в вашем перечне мне не знакомы. Перечислю ПО по нашим названиям.

Программное обеспечение для компьютера:
WinDecont - используется при нормальной работе и при настройке
WDeConfig - это собственно "ДЭП Конфигуратор" для настройки контроллеров
WDeArchive - программа работы с архивами. Будет вам нужна, если надо архивировать что-либо в контроллере и считывать эти архивы на компьютер.

Для контроллеров необходимо купить:
D-182-Bios 2 шт. - это контроллер и лизенции на использования ПО в нем
или
Decont-A9 2 шт. - в А9 лицензии уже включены.

Ну и не зубудьте взять интерфейсные платы ML, минипульт, блоки питания и USB-RS485 (если используете Decont-182)

Для общей информации: испытания драйвера проводились на теплосчетчике ВИС.Т-НС. НС-А-2.01. Производитель не изменил протокол общения со счетчиком? Контроллер Деконт умеет работать только с текущими показаниями теплосчетчика.

Сергей
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 21 дек 2005, 15:43
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение Сергей » 13 авг 2008, 15:14

а можно взять модемы ZyXel U-336E и контроллеры с каждой стороны и соединиться по выделенной линии на скорости 9600 без проблем, пробовали 2 WinDeconta на короткой линии (10м) даже на 19200

Светлана
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 06 июн 2005, 15:27
Откуда: Компания ДЭП

Сообщение Светлана » 13 авг 2008, 16:19

ZyXel действительно можно подключить к контроллерам, использую интерфейсную плату RS232. Рекомендуется их питание завести на реле на плате. Должно работать. В том что мы сами внедряем таких систем нет. Была неудачная попытка использовать ZyXel где-то в Сарове, но они не смогли пробить линию, а наш ML по-медленнее номально пробил. Но по отзывам клиентов, успешно используются такие конфигурации.

Вы посчитайте скорости, если надо читать текущие данные с одного счетчика и возможно архивы 30-минутные или часовые. То ML справиться прекрасно. Если минутные архивы нужны, то надо пробовать.

Александр III
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 10:44
Откуда: г.Магнитогорск

Сообщение Александр III » 14 авг 2008, 05:36

Еще существует вопрос оплаты за выделенную линию. Вот у нас к примеру 1100р в "МЕСЯЦ" без НДС. Добавим НДС и получим 1394р. Очень и очень невыгодно. Есть у нас одно КП, которое работает по выделенной линии. Сначала повоевали со связистами, чтобы выделили качественную пару, а не тот мусор, который нам пытались впарить, на свои плинты они не пускают. Потом пришлось поиграть с коэффициентами усиления, как на самом КП, так и на диспетчерском пункте. В общем уже больше 2-х лет работает довольно качественно. Но абонентская плата заставляет подумать о другом виде связи, чем и собираемся заняться.
С Уважением!!!