Расширитель портов Kramer VP-14 и Decont-182
Столкнулся с такой проблемой. Нужно с теплосчетчика ВИС.Т по RS-232 снять данные и передать их на "Трансформер" и Decont-182 для дальнейшей передачи в диспетчерскую. Долго искал и наткнулся на такой прибор фирмы Kramer, двунаправленный программируемый расширитель интерфейса RS-232 - VP-14. Подскажите, возможно ли его использование для этих целей? Возможно, кто-то знает другие альтернативы?
"Трансформер" - это контроллер фирмы "Электротехническая компания".
Вот адрес: http://www.eltecom.ru/production/transformer/
Используется для управления автоматикой тепловых пунктов
Вот адрес: http://www.eltecom.ru/production/transformer/
Используется для управления автоматикой тепловых пунктов
Основная и пока нерешаемая проблема - это конфликт одновременного обращение Деконт-182 и "Трансформер".
В линии может быть только один мастер.
Выход может быть найден, если объеденить Деконт-182 -> "Трансформер" -> ВИС.Т или "Трансформер" -> Деконт-182 -> ВИС.Т.
"Трансформер" и Деконт-182 можно состыковать по протоколу MODBUS, если "Трансформер" его поддерживает.
В линии может быть только один мастер.
Выход может быть найден, если объеденить Деконт-182 -> "Трансформер" -> ВИС.Т или "Трансформер" -> Деконт-182 -> ВИС.Т.
"Трансформер" и Деконт-182 можно состыковать по протоколу MODBUS, если "Трансформер" его поддерживает.
С уважением Максим
Компания ДЭП
Компания ДЭП
Максим писал(а):Основная и пока нерешаемая проблема - это конфликт одновременного обращение Деконт-182 и "Трансформер".
В линии может быть только один мастер.
Выход может быть найден, если объеденить Деконт-182 -> "Трансформер" -> ВИС.Т или "Трансформер" -> Деконт-182 -> ВИС.Т.
"Трансформер" и Деконт-182 можно состыковать по протоколу MODBUS, если "Трансформер" его поддерживает.
Меня заинтересовал прибор фирмы Kramer VP-14 (уже писал ранее), у него четыре порта RS-232, через которые он может как принимать так и отдавать сигнал. Все можно сконфигурировать перемычками. И стоит такое чудо всего около 5000 р. Вот я и хочу понять, будет ли данный девайс выполнять мою задачу. Никто с таким устройством не сталкивался?
p.s. По поводу схемы "Трансформер" -> Деконт-182 -> ВИС.Т.
у нас Деконт-182 передает дальше на Интеграл-400 данные с ВИС.Та. Хватит ли портов чтобы все это развязать?
Последний раз редактировалось lumix 14 авг 2008, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
C Kramer VP-14 я не знаком. Я так понял, что Kramer VP-14 - это простой разветлитель порта RS232.
Основная проблема стыковки "Трансформер" и Деконт-182 - это одновременное обращение к ВИС.Т. Запрос Деконта-182 идет в виде ЗАПРОС СОЕДИНЕНИЯ -> ЗАПРОС ДАННЫХ -> ОТСОЕДИНЕНИЕ. Если в середину вклиниться "Трансформер", то с большой вероятностью Деконт-182 сообщит об ошибке обмена с ВИСТ.Т.
Не хватит.
Основная проблема стыковки "Трансформер" и Деконт-182 - это одновременное обращение к ВИС.Т. Запрос Деконта-182 идет в виде ЗАПРОС СОЕДИНЕНИЯ -> ЗАПРОС ДАННЫХ -> ОТСОЕДИНЕНИЕ. Если в середину вклиниться "Трансформер", то с большой вероятностью Деконт-182 сообщит об ошибке обмена с ВИСТ.Т.
p.s. По поводу схемы "Трансформер" -> Деконт-182 -> ВИС.Т.
у нас Деконт-182 передает дальше на Интеграл-400 данные с ВИС.Та. Хватит ли портов чтобы все это развязать?
Не хватит.
С уважением Максим