Здравствуйте , есть вопрос можите ли вы разработать методику подключения устройств стороннего производителя к деконту, тем более что он рабоатте по MODBUS...?

Добавлено: 22 июл 2008, 12:21
galina
Методика описана в Различные Статьи -> Базовое ПО -> пример 5 справки "ПО Комплекса Деконт". Описание протокола ModBus в этой же справке: ПО контроллера Деконт -> Коммуникационные компоненты -> Протокол ModBus.

Добавлено: 22 июл 2008, 12:38
pooh
А зачем разрабатывать методику, если есть описание протокола и пример в справке. Этого достаточно. Для каждого устройства MODBUS идет свое описание команд. Используя это описание и пример вполне можно подключить любое устройство MODBUS, за исключением особо экзотических случаев.

Добавлено: 24 июл 2008, 01:32
Faster
Интересно микроконтроллеры от Шнайдер Электрик это экзотика ?

Конект есть сигналы не читаются ....

Добавлено: 24 июл 2008, 13:12
Светлана
И какой код ошибки, когда сигналы не читаются?
Через MODBUS работали с TALUS 200 (давно это настраивали)
Всё работает нормально Это устройство Schneider Electric
Если соединение есть, надо разбираться с адресацией сигналов
Попробуйте прочитать какой-нибудь один сигнал из середины диапазона

Добавлено: 25 июл 2008, 02:42
Faster
Ну для начала мен яинтерисует Zelio, вообще спец с депа уже помог зацепить тот дивайс что хотели, но на половину писатьв него не ваыходит :(

не могли бы вы кинуть вашу конфигу на мой ящик [url]fastsoft@list.ru[/url]
погляжу

Добавлено: 05 авг 2008, 15:35
Светлана
С проблемой разобрались?

Добавлено: 07 авг 2008, 01:04
Faster
ТОлком нет ! по этому если возможно конфигу на мыло кньте !

Добавлено: 12 авг 2008, 11:54
Светлана
Отправила. Но мыло нашла по знакомым. Разобрались?

Добавлено: 22 июн 2017, 17:09
Klonnis
Светлана писал(а):Источник цитаты И какой код ошибки, когда сигналы не читаются?
Через MODBUS работали с TALUS 200 (давно это настраивали в интернет магазине электрики
сюда за инфой если надо). Всё работает нормально Это устройство Schneider Electric
Если соединение есть, надо разбираться с адресацией сигналов
Попробуйте прочитать какой-нибудь один сигнал из середины диапазона


решили вопрос??