Подключение стороннего устройства УЗА

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
Faster
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 11 июл 2007, 09:38

Сообщение Faster » 18 июл 2008, 04:10

Здравствуйте , есть вопрос можите ли вы разработать методику подключения устройств стороннего производителя к деконту, тем более что он рабоатте по MODBUS...?

galina
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 03 дек 2007, 09:56
Откуда: Компания "ДЭП"

Сообщение galina » 22 июл 2008, 12:21

Методика описана в Различные Статьи -> Базовое ПО -> пример 5 справки "ПО Комплекса Деконт". Описание протокола ModBus в этой же справке: ПО контроллера Деконт -> Коммуникационные компоненты -> Протокол ModBus.

pooh
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 11:50
Откуда: Дэп

Сообщение pooh » 22 июл 2008, 12:38

А зачем разрабатывать методику, если есть описание протокола и пример в справке. Этого достаточно. Для каждого устройства MODBUS идет свое описание команд. Используя это описание и пример вполне можно подключить любое устройство MODBUS, за исключением особо экзотических случаев.

Faster
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 11 июл 2007, 09:38

Сообщение Faster » 24 июл 2008, 01:32

Интересно микроконтроллеры от Шнайдер Электрик это экзотика ?

Конект есть сигналы не читаются ....

Светлана
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 06 июн 2005, 15:27
Откуда: Компания ДЭП

Сообщение Светлана » 24 июл 2008, 13:12

И какой код ошибки, когда сигналы не читаются?
Через MODBUS работали с TALUS 200 (давно это настраивали)
Всё работает нормально Это устройство Schneider Electric
Если соединение есть, надо разбираться с адресацией сигналов
Попробуйте прочитать какой-нибудь один сигнал из середины диапазона

Faster
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 11 июл 2007, 09:38

Сообщение Faster » 25 июл 2008, 02:42

Ну для начала мен яинтерисует Zelio, вообще спец с депа уже помог зацепить тот дивайс что хотели, но на половину писатьв него не ваыходит :(

не могли бы вы кинуть вашу конфигу на мой ящик [url]fastsoft@list.ru[/url]
погляжу

Светлана
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 06 июн 2005, 15:27
Откуда: Компания ДЭП

Сообщение Светлана » 05 авг 2008, 15:35

С проблемой разобрались?

Faster
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 11 июл 2007, 09:38

Сообщение Faster » 07 авг 2008, 01:04

ТОлком нет ! по этому если возможно конфигу на мыло кньте !

Светлана
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 06 июн 2005, 15:27
Откуда: Компания ДЭП

Сообщение Светлана » 12 авг 2008, 11:54

Отправила. Но мыло нашла по знакомым. Разобрались?

Klonnis
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 18 фев 2016, 18:16
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Klonnis » 22 июн 2017, 17:09

Светлана писал(а):Источник цитаты И какой код ошибки, когда сигналы не читаются?
Через MODBUS работали с TALUS 200 (давно это настраивали в интернет магазине электрики
сюда за инфой если надо). Всё работает нормально Это устройство Schneider Electric
Если соединение есть, надо разбираться с адресацией сигналов
Попробуйте прочитать какой-нибудь один сигнал из середины диапазона


решили вопрос??