Добавлено: 02 сен 2005, 00:17
6 приборов 5СПТ961+1СПГ761 общей шиной RS-485 подключены к адаптеру АПС69. Компьютер через СПсервер опрашивает параметры с этих приборов (текущие 1 раз в 10 секунд и часовые архивные). НПФ "Круг-2000" предлагает НА ЭТУ ЖЕ САМУЮ шину RS-485 подключить ещё один адаптер АПС79 и через него - Ваш контроллер. Будут ли приборы при такой конфигурации успевать отвечать как контроллеру, так и компьютеру?