Шина 5 приборов СПТ

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
Vladislav

Сообщение Vladislav » 02 сен 2005, 00:17

6 приборов 5СПТ961+1СПГ761 общей шиной RS-485 подключены к адаптеру АПС69. Компьютер через СПсервер опрашивает параметры с этих приборов (текущие 1 раз в 10 секунд и часовые архивные). НПФ "Круг-2000" предлагает НА ЭТУ ЖЕ САМУЮ шину RS-485 подключить ещё один адаптер АПС79 и через него - Ваш контроллер. Будут ли приборы при такой конфигурации успевать отвечать как контроллеру, так и компьютеру?

Максим
Сообщения: 165
Зарегистрирован: 13 янв 2005, 15:03
Откуда: Компания ДЭП

Сообщение Максим » 02 сен 2005, 13:42

1) В нашей документации указано, что мы подсоединяемся к сети приборов через внешний интерфейс одного из приборов. Испытание через адаптеры не проводилась и по этому поводу ничего сказать не сможем.
2) Конфигурация с СПсервером будет работать, только сеть RS485 будет больше загружена. Возможно визуально вы ничего не заметите.
С уважением Максим