Задача:
Двухуровневая система автоматизации, на нижнем уровне D-182, на верхнем уровне контроллер стороннего производителя.
Согласно техническому описанию контроллер D-182 поддерживает обмен данными по протоколу Modbus RTU.
Структура АСУ:
На картинке представлена структура, в которой предполагается:
1. Контроллер КП1 по интерфейсу D является мастером по отношению к нижестоящим контроллерам, соответственно он ведет опрос и сохраняет все полученные данные в своей базе.
2. В то же время контроллер КП1 по интерфейсу C является слейвом по отношению к вышестоящему контроллеру. Линия связи RS485, обмен с вышестояшим контроллером по протоколу Modbus RTU. Другими словами, все данные с нижнего уровня вышестоящий контроллер получает с КП1.
Собственно вопросы:
1. Возможен ли такой вариант обмена с вышестоящим контроллером?
2. Увеличится ли быстродействие, если вышестоящий контроллер напрямую будет запрашивать данные со всех КП по протоколу Modbus RTU? (елси КП будут в одном логическом сегменте с вышестоящим контроллером).
Спасибо.