Передача данных по сети GPRS

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
Аватара пользователя
Юрий Сметанин
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 13 дек 2004, 17:17
Откуда: Москва

Сообщение Юрий Сметанин » 31 авг 2005, 17:00

Вопрос DEPу:
У вас описан варинт построения сети передачи данных по сети GPRS. Но дисперчерский компьютер в вашем случае получет информацию от контроллеров через интернет. С этим все понятно.
Но нам хочется организовать такую сеть без выхода в интернет. Насколько я понимаю, изпользование и-нета вызвано тем, что внутри gprs-сети ip-адреса, как правило динамические. Так? После переговоров с одним из наших провайтеров сотовой связи они сказали, что возможно создать для нас виртуальную сеть внутри их сети. Где каждому номеру телефона будет жестко соответсововать свой, фиксированный IP-адрес.
Такая организация, на мой взгляд, сделает сеть передачи более надежной, скоростной и независящей еще и от провайдера интернет, его каналов и т.п.

Вопрос: Как при такой организации изменится настройка контроллеров нижнего уровня?
Как сконфигурировать диспетчерский контроллер (не WinDecont, a DeCont-182)?
И возможно ли вообще такое?
С уважением,
Юрий Сметанин.

Максим
Сообщения: 165
Зарегистрирован: 13 янв 2005, 15:03
Откуда: Компания ДЭП

Сообщение Максим » 02 сен 2005, 13:52

Да это возможно.
Вы должны у провайдера сотовой связи заказать для одного сотового модема(главного) фиксированный IP.
Далее настраиваете компьютер на выход в интернет через этот модем.
Ваш комьютер должен постоянно поддерживать выход в интернет (подсоединиться еще раз в случае рассоединения).
Удаленные контроллеры(КП) настраивается на данный фиксированный IP.
С уважением Максим
Компания ДЭП

Аватара пользователя
Юрий Сметанин
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 13 дек 2004, 17:17
Откуда: Москва

Сообщение Юрий Сметанин » 02 сен 2005, 15:45

Максим писал(а):Вы должны у провайдера сотовой связи заказать для одного сотового модема(главного) фиксированный IP.


Заказали. Даже для всех модемов :) На всякий случай.

Максим писал(а):Далее настраиваете компьютер на выход в интернет через этот модем.
Ваш комьютер должен постоянно поддерживать выход в интернет (подсоединиться еще раз в случае рассоединения).
Удаленные контроллеры(КП) настраивается на данный фиксированный IP.


Вы не совсем поняли что мы хотим. Интернета вообще не должно быть. Хочется получить такую конфигурацию:
Контроллер(КП)->GPRSмодем->[сеть сотового оператора]->GPRSмодем->Контроллер(ДП)->Компьютер(Диспетчера).

Остаеться вопрос: Возможна ли такая схема? И как настраивать в таком случае главный контроллер(ДП)?

Еще вопрос по ходу: Я попытался повторить схему из вашей документации, там где контроллеры с GPRSмодемами, а диспетчерский компьютер подключен в и-нет с фиксированным IP. В документации сказано (файл decontall.chm):
Настройка Диспетчерского пункта (WinDecont).

Таблица "Интерфейсы":
· Протокол – SDLC_B (балансный);
· Формат – Univer;
· Среда – RS232;

Но, в таблице "интерфейсы" канального уровня, нет комбинации среды RS232, балансного протокола и формата "Univer". При выборе RS232 доступны только SDLC_M и SDLC_S и только ASCI_9.

Что в данном случае делать?

Попробовал указать среду как RS485 (тогда все остальные пункты доступны), но связь не устанавливается.

Кстати, какая скорость интерфейса должна быть указана?


Так же в доке сказано
Описать интерфейс программы WinDecont, который предполагается использовать, как «TCP-Сервис».

Наверное имелось в виду «TCP-Сервер»?
С уважением,

Юрий Сметанин.

Максим
Сообщения: 165
Зарегистрирован: 13 янв 2005, 15:03
Откуда: Компания ДЭП

Сообщение Максим » 02 сен 2005, 17:10

1) Контроллер Decont-182 поддерживает только одно TCP-Клиент соединение. Только WinDecont подерживает множество ТСР-Сервер соединений. Т.е. выша конфигурация "Контроллер(КП)->GPRSмодем->[сеть сотового оператора]->GPRSмодем->Контроллер(ДП)->Компьютер(Диспетчера)" работать не будет. Данная возможность появиться в ближайшем будущем на новом контроллере Decont-A9.
2) Когда вы настраиваете WinDecont, то попытайтесть поменять интерфейс на С или D. Также во всех Decont-182 и WinDecont установите формат "Staffing".
3) Скорость для WinDeconta может быть любой (не играет роли).
4) Имелось в виду "TCP-Сервер"!
С уважением Максим

Компания ДЭП

Аватара пользователя
Юрий Сметанин
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 13 дек 2004, 17:17
Откуда: Москва

Сообщение Юрий Сметанин » 05 сен 2005, 15:17

Все равно не работает :(
Подробное описание отвправил на ваш e-mail.
С нетерпением жду ответа :)
С уважением,

Юрий Сметанин.

Oleg453
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 06 ноя 2008, 16:54

Сообщение Oleg453 » 29 ноя 2008, 13:02

Уважаемый Юрий!
Прошу разъяснить получилось у Вас заявленное соединение.
У нас встала такая же проблема.
С уважением Олег453.

Oleg453
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 06 ноя 2008, 16:54

Сообщение Oleg453 » 29 ноя 2008, 13:06

Уважаемый Юрий!
Прошу разъяснить получилось у Вас заявленное соединение.
У нас встала такая же проблема.
С уважением Олег453.

Faster
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 11 июл 2007, 09:38

Сообщение Faster » 01 дек 2008, 09:52

Небыло проблем ...


Подымите мой топик там разжовано , я в своё врем долго страдал этим ...