Кабель RJ12

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
Baseke
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 май 2008, 13:42

Сообщение Baseke » 08 май 2008, 09:38

Подскажите кто-нибудь распайку RJ12 при соединении адаптера USB-RS485 к контроллеру Деконт

Тех. поддержка
Сообщения: 465
Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение Тех. поддержка » 08 май 2008, 12:16

Baseke писал(а):Подскажите кто-нибудь распайку RJ12 при соединении адаптера USB-RS485 к контроллеру Деконт

Тех. описание стр. 69.
Описание можно скачать отсюда:
http://www.dep.ru/downloads/ch11.zip
С уважением
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12

Baseke
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 май 2008, 13:42

Сообщение Baseke » 08 май 2008, 13:04

Согласно тех. описанию
при подключении адаптера USB-RS485 к DECONT через RJ12
нужно сделать следующую разводку кабеля
decont ----- adapter
2 --> 2
3 --> 4
4 --> 3
5 --> 5

Правильно?

или сделать
decont ----- adapter
2 --> 2
3 --> 3
4 --> 4
5 --> 5

у меня сложилось впечателние что у Деконта разьем
RJ12 как в описании
2-GND
3-Rx
4-Tx
5-GND

а у адапетра USB-RS485 разьем другой
2-GND
3-Tx
4-Rx
5-GND
или у них одинаковые разьемы?

Тех. поддержка
Сообщения: 465
Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение Тех. поддержка » 08 май 2008, 13:50

Baseke писал(а):Согласно тех. описанию
при подключении адаптера USB-RS485 к DECONT через RJ12
нужно сделать следующую разводку кабеля
decont ----- adapter
2 --> 2
3 --> 4
4 --> 3
5 --> 5

Правильно?

или сделать
decont ----- adapter
2 --> 2
3 --> 3
4 --> 4
5 --> 5

у меня сложилось впечателние что у Деконта разьем
RJ12 как в описании
2-GND
3-Rx
4-Tx
5-GND

а у ада петра USB-RS485 разьем другой
2-GND
3-Tx
4-Rx
5-GND
или у них одинаковые разьемы?


Rx и Tx это приемник и передатчик, соответственно Rx -> Tx и Tx -> Rx.
То есть именно так как написано в тех. документации.
С уважением

Компания ДЭП

Москва, Голубинская ул., 10

+7 (495) 995-00-12