Кто может подсказать, что это за ошибка
WD RS-485 ошибка 3203 ##сервер не выполнил команду

Добавлено: 01 апр 2008, 10:59
Тех. поддержка
ru1ze писал(а):Кто может подсказать, что это за ошибка
WD RS-485 ошибка 3203 ##сервер не выполнил команду

Такая ошибка может возникать в 2-х случаях.
1 - Если База-клиент запросила у База-сервер несуществующий сигнал. (в контроллере по умолчанию по 500, а запросили 501)
2 - Некоторое время назад была выявлена ошибка в Базе-Сервер, когда она, при некоторых обстоятельствах, не верно разбирала запрос. В данном случае Вам необходимо обновить ПО.

Добавлено: 10 июн 2009, 12:48
Blikk
Создал в WD в база-клиент списки на запись "дискреты запись статика" и в результате в дискрете связи получил ошибку 3203 и отсутствие данных соответственно.
Меняем "дискреты запись статика" на просто "дискреты запись" - и все заработало!!! :shock: :shock:

Добавлено: 10 июн 2009, 18:35
Светлана
проверим

Добавлено: 16 июн 2009, 07:08
Blikk
Светлана писал(а):проверим

Есть результаты проверки?

Добавлено: 18 июн 2009, 08:01
pooh
Проверили. Да. Есть проблема, будем исправлять