Страница 1 из 1

Добавлено: 26 мар 2008, 15:47
olk_trb
Здравствуйте! Вопрос такого характера, имеется ли возможность подключить Decont-182 через порт А к COM порту компьютера без применения адаптера USB - to - RS485?
Если имеется, подскажите пожалуйста как сконфигурировать WD, чтобы прочитать физический контроллер.

Добавлено: 27 мар 2008, 12:56
Тех. поддержка
olk_trb писал(а):Здравствуйте! Вопрос такого характера, имеется ли возможность подключить Decont-182 через порт А к COM порту компьютера без применения адаптера USB - to - RS485?
Если имеется, подскажите пожалуйста как сконфигурировать WD, чтобы прочитать физический контроллер.

Можно, но для этого потребуется либо Windows 98, либо NT. Контроллер WD используется такой же, что и для USB-485. Отличие в том, что в описани интерфейсов программы Windecont, ставите COM порт 1 или 2.

Добавлено: 21 май 2008, 22:50
olk_trb
Вопрос такого характера. если я не ошибаюсь, то формат данных модуля Z-RS485 является 9-ти битным, следовательно организовать канал связи посредством радиомодемов "Невод" и модулей Z-RS485 невозможно. А если использовать радиомодемы "Гамма 433-01" изготовитель РАДИОСИСТЕМЫ "www.radiosystem.ru"? Эти радиомодемы настраиваются на 9-ти битный формат данных.
У нас имеются в наличии радиомодемы и "Гамма", и "Невод", модули Z-RS485, а вот модулей Z-RS232 нет. Задача организовать канал связи посредством радиомодемов, вот и хотелось бы узнать, можно ли что-то сделать из того, что у нас есть в наличии.

Добавлено: 22 май 2008, 16:23
Тех. поддержка
olk_trb писал(а):Вопрос такого характера. если я не ошибаюсь, то формат данных модуля Z-RS485 является 9-ти битным, следовательно организовать канал связи посредством радиомодемов "Невод" и модулей Z-RS485 невозможно. А если использовать радиомодемы "Гамма 433-01" изготовитель РАДИОСИСТЕМЫ "www.radiosystem.ru"? Эти радиомодемы настраиваются на 9-ти битный формат данных.
У нас имеются в наличии радиомодемы и "Гамма", и "Невод", модули Z-RS485, а вот модулей Z-RS232 нет. Задача организовать канал связи посредством радиомодемов, вот и хотелось бы узнать, можно ли что-то сделать из того, что у нас есть в наличии.


Сама по себе интерфейсная плата Z-RS485 не задает количество бит в формате.
Поэтому, для того чтобы работать с "Неводом" поставьте формат Staffing - он 8 битный.
Так же можете попробовать с радиомодемом "Гамма", но с ним мы не экспериментировали.