Страница 1 из 1

Добавлено: 18 мар 2008, 20:15
lmd
Добрый день.
Вопрос: может ли usb/rs485 преобразователь работать с Modbus-RTU устройствами напрямую, т.е. Windecont (master) -> Modbus-устройство (слейв). Формат: 8 бит данных, 1 стоп бит, контроль четности откл.

Пыталься настроить связь по Modbus-протоколу.
Описываю A интерфейс: Протокол - Modbus Мастер, Формат - Общий, Среда - RS485. Добавляю эти таблицы, заполняю их. Ну и компонент Modbus Master_0_Вер.3 тоже описываю.

Виндеконт стартует нормально, по сетевому адресу, но пакеты не отправляются. В логе: куча ошибок, Сообщение: 000CAFE, Знач.Арг: 21, Компонент: Канальный уровень_0, ID: 51966. Количество ошибок постоянно растёт.

Если на том же интерфейсе описать любой модуль как обычно, то всё работает.

Виндеконт: версия программы: 5.0.2.59, ядра: 25.
Конфигуратор: версия программы: 5.0.21.154.
С железным контроллером не пробовал.

Добавлено: 19 мар 2008, 11:58
Тех. поддержка
lmd писал(а):Добрый день.
Вопрос: может ли usb/rs485 преобразователь работать с Modbus-RTU устройствами напрямую, т.е. Windecont (master) -> Modbus-устройство (слейв). Формат: 8 бит данных, 1 стоп бит, контроль четности откл.

Пыталься настроить связь по Modbus-протоколу.
Описываю A интерфейс: Протокол - Modbus Мастер, Формат - Общий, Среда - RS485. Добавляю эти таблицы, заполняю их. Ну и компонент Modbus Master_0_Вер.3 тоже описываю.

Виндеконт стартует нормально, по сетевому адресу, но пакеты не отправляются. В логе: куча ошибок, Сообщение: 000CAFE, Знач.Арг: 21, Компонент: Канальный уровень_0, ID: 51966. Количество ошибок постоянно растёт.

Если на том же интерфейсе описать любой модуль как обычно, то всё работает.

Виндеконт: версия программы: 5.0.2.59, ядра: 25.
Конфигуратор: версия программы: 5.0.21.154.
С железным контроллером не пробовал.


Преобразователь USB-RS485 не может работать с 8ми битными протоколами. Должно работать с преобразователями сторонних производителей (Moxa, Advantech,...)

Добавлено: 19 мар 2008, 15:57
lmd
А B-интерфейс контроллера или RS485 плата работать будут?

Добавлено: 20 мар 2008, 11:45
Тех. поддержка
lmd писал(а):А B-интерфейс контроллера или RS485 плата работать будут?

В-интерфейс не будет.
Z-RS485 или Z-RS232 будут.

Добавлено: 21 мар 2008, 09:57
lmd
Возможно ли независимое конфигурирование портов Z-RS485 платы?. Т.е. чтобы один порт рабатал по Modbus Master протоколу, а второй по DEP Master. Или она только как хаб может работать?

Добавлено: 21 мар 2008, 12:39
Тех. поддержка
lmd писал(а):Возможно ли независимое конфигурирование портов Z-RS485 платы?. Т.е. чтобы один порт рабатал по Modbus Master протоколу, а второй по DEP Master. Или она только как хаб может работать?

Нет такое не возможно.
Разные протоколы можно использовать только для разных интерфейсов.