Modbus и Деконт

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
lmd
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 14 дек 2007, 04:53

Сообщение lmd » 18 мар 2008, 20:15

Добрый день.
Вопрос: может ли usb/rs485 преобразователь работать с Modbus-RTU устройствами напрямую, т.е. Windecont (master) -> Modbus-устройство (слейв). Формат: 8 бит данных, 1 стоп бит, контроль четности откл.

Пыталься настроить связь по Modbus-протоколу.
Описываю A интерфейс: Протокол - Modbus Мастер, Формат - Общий, Среда - RS485. Добавляю эти таблицы, заполняю их. Ну и компонент Modbus Master_0_Вер.3 тоже описываю.

Виндеконт стартует нормально, по сетевому адресу, но пакеты не отправляются. В логе: куча ошибок, Сообщение: 000CAFE, Знач.Арг: 21, Компонент: Канальный уровень_0, ID: 51966. Количество ошибок постоянно растёт.

Если на том же интерфейсе описать любой модуль как обычно, то всё работает.

Виндеконт: версия программы: 5.0.2.59, ядра: 25.
Конфигуратор: версия программы: 5.0.21.154.
С железным контроллером не пробовал.

Тех. поддержка
Сообщения: 465
Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение Тех. поддержка » 19 мар 2008, 11:58

lmd писал(а):Добрый день.
Вопрос: может ли usb/rs485 преобразователь работать с Modbus-RTU устройствами напрямую, т.е. Windecont (master) -> Modbus-устройство (слейв). Формат: 8 бит данных, 1 стоп бит, контроль четности откл.

Пыталься настроить связь по Modbus-протоколу.
Описываю A интерфейс: Протокол - Modbus Мастер, Формат - Общий, Среда - RS485. Добавляю эти таблицы, заполняю их. Ну и компонент Modbus Master_0_Вер.3 тоже описываю.

Виндеконт стартует нормально, по сетевому адресу, но пакеты не отправляются. В логе: куча ошибок, Сообщение: 000CAFE, Знач.Арг: 21, Компонент: Канальный уровень_0, ID: 51966. Количество ошибок постоянно растёт.

Если на том же интерфейсе описать любой модуль как обычно, то всё работает.

Виндеконт: версия программы: 5.0.2.59, ядра: 25.
Конфигуратор: версия программы: 5.0.21.154.
С железным контроллером не пробовал.


Преобразователь USB-RS485 не может работать с 8ми битными протоколами. Должно работать с преобразователями сторонних производителей (Moxa, Advantech,...)
С уважением
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12

lmd
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 14 дек 2007, 04:53

Сообщение lmd » 19 мар 2008, 15:57

А B-интерфейс контроллера или RS485 плата работать будут?

Тех. поддержка
Сообщения: 465
Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение Тех. поддержка » 20 мар 2008, 11:45

lmd писал(а):А B-интерфейс контроллера или RS485 плата работать будут?

В-интерфейс не будет.
Z-RS485 или Z-RS232 будут.
С уважением

Компания ДЭП

Москва, Голубинская ул., 10

+7 (495) 995-00-12

lmd
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 14 дек 2007, 04:53

Сообщение lmd » 21 мар 2008, 09:57

Возможно ли независимое конфигурирование портов Z-RS485 платы?. Т.е. чтобы один порт рабатал по Modbus Master протоколу, а второй по DEP Master. Или она только как хаб может работать?

Тех. поддержка
Сообщения: 465
Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение Тех. поддержка » 21 мар 2008, 12:39

lmd писал(а):Возможно ли независимое конфигурирование портов Z-RS485 платы?. Т.е. чтобы один порт рабатал по Modbus Master протоколу, а второй по DEP Master. Или она только как хаб может работать?

Нет такое не возможно.
Разные протоколы можно использовать только для разных интерфейсов.
С уважением

Компания ДЭП

Москва, Голубинская ул., 10

+7 (495) 995-00-12