Страница 1 из 1

Добавлено: 17 мар 2008, 12:20
Slaviansky
Здравствуйте. Возникают вопросы по реализации некоторых функций в Деконте:
1. Каие типы датчиков пожарно - охранной сигнализации можно подключить к AIN16-R20???
2. Есть ли возможность реализации измерения температуры окружающей среды и если есть то как???
3. Какие комплектующие входят в состав поставки модулей AIN16-R20 (сопротивления, стабилитроны, датчики, концевики и тд.) ???
4. Возможно ли все вышеперечисленное организовать на базе контроллера Деконт А9???
Если возможно ответьте побыстрее....
Зараннее спасибо.

Добавлено: 17 мар 2008, 16:36
Тех. поддержка
Slaviansky писал(а):1. Каие типы датчиков пожарно - охранной сигнализации можно подключить к AIN16-R20???

Можно использовать любые датчики, которые удовлетворяют настройкам модуля по умолчанию (Например дымовой ИП-213-3СУ).
Так же есть возможность менять токи границ срабатывания состояний датчиков.

Slaviansky писал(а):2. Есть ли возможность реализации измерения температуры окружающей среды и если есть то как???

Температуру окружающей среды получать с приборов, которые ее измеряют, либо подключить термосопротивление к модулям измерения сопротивлений R3IN6, R2IN6, либо термопару к модулю AIN8-U60

Slaviansky писал(а):3. Какие комплектующие входят в состав поставки модулей AIN16-R20 (сопротивления, стабилитроны, датчики, концевики и тд.).

Модуль поставляется в сборе.

Slaviansky писал(а):4. Возможно ли все вышеперечисленное организовать на базе контроллера Деконт А9???

Можно. Для пользователя все точно так же как и на Деконте-182.

Добавлено: 20 мар 2008, 11:23
Slaviansky
Скажите, какое устройство (блок) бесперебойного питания Вы посоветуете для питания 5 шкафов "Деконт" с модулями ЕМ3 в количестве 50 штук в течении 6 - 7 часов автономной работы?????

Добавлено: 20 мар 2008, 15:59
Тех. поддержка
Slaviansky писал(а):Скажите, какое устройство (блок) бесперебойного питания Вы посоветуете для питания 5 шкафов "Деконт" с модулями ЕМ3 в количестве 50 штук в течении 6 - 7 часов автономной работы?????

В данном случае поможет только компьютерный UPS.

Добавлено: 25 мар 2008, 15:12
Slaviansky
Соответствует ли ваша продукция МЭК-870-5-101???

Добавлено: 27 мар 2008, 17:00
Тех. поддержка
Компонент "МЭК - 870-5-101 Slave" предназначен для подключения контроллеров Decont182, Decont A9 к комплексам, поддерживающих протокол МЭК-870-5-101.

Компонент "МЭК - 870-5-104 Slave" предназначен для подключения виртуальных контроллеров WinDecont и контроллеров Деконт A9 к комплексам, поддерживающих протокол МЭК-870-5-104.

Обратите внимание, что 101 протокол МЭК только для Деконт - 182 и А9, а 104 только для А9 и WD.