Страница 1 из 1

Добавлено: 04 мар 2008, 12:22
DIM2K8
Возникла необходимость подключиться двум устройствам (первое - контроллер DECONT-182, второе - контроллер WinDecont) к интерфейсу другого контроллера, посредством платы Z-RS485, которая, как известно, содержит два канала RS485. Оба устройства были описаны как ведущие, контроллер по этому интерфейсу соответственно ведомый. Данная конфигурация оказалась не работоспособной.
Вопрос: Может ли плата Z-RS485 вести обмен данными по двум своим каналам с двумя независимыми внешними устройствами?

P.S. Раньше подключал два внешних устройства (два WinDeconta), правда на разные интерфейсы одного контроллера - всё работало.





Известно, что содержит .

к двум каналам данной платы-к первому кналу должен быть подключен DECONT-182, а ко второму - WinDecont. Данная конфигурация оказалась не работоспособна ()

Добавлено: 04 мар 2008, 12:39
Тех. поддержка
DIM2K8 писал(а):Возникла необходимость подключиться двум устройствам (первое - контроллер DECONT-182, второе - контроллер WinDecont) к интерфейсу другого контроллера, посредством платы Z-RS485, которая, как известно, содержит два канала RS485. Оба устройства были описаны как ведущие, контроллер по этому интерфейсу соответственно ведомый. Данная конфигурация оказалась не работоспособной.
Вопрос: Может ли плата Z-RS485 вести обмен данными по двум своим каналам с двумя независимыми внешними устройствами?

P.S. Раньше подключал два внешних устройства (два WinDeconta), правда на разные интерфейсы одного контроллера - всё работало.


В одном интерфейсе может быть ТОЛЬКО ОДИН мастер.
Если повесить 2 устройства на разные интерфейсы, то все должно работать, как в случае с 2-мя WinDeconta'ми.

Добавлено: 04 мар 2008, 13:10
DIM2K8
Вопрос: Получается, что на плате сделано два канала, только для того, чтобы расширить число ведомых устройств, подключенных к интерфейсу посредством RS-485. На один сегмент платы до 32 устройств и на другой столько же?

Добавлено: 04 мар 2008, 15:04
Тех. поддержка
DIM2K8 писал(а):Вопрос: Получается, что на плате сделано два канала, только для того, чтобы расширить число ведомых устройств, подключенных к интерфейсу посредством RS-485. На один сегмент платы до 32 устройств и на другой столько же?

Да.