Страница 1 из 1

Добавлено: 28 фев 2008, 10:11
Бобков
Помогите сконфигурировать Z-AIN6-I20.

Интерфейс понятно 485, модуль.
А какой протокол M или M-S , какая скорость и сегмент.

Перепробовал кучу вариантов. Ответ: код ошибки 6.

Добавлено: 28 фев 2008, 12:22
ер
RS485
Master
Адрес 1
38400

Добавлено: 28 фев 2008, 13:21
Бобков
ер писал(а):RS485
Master
Адрес 1
38400


Большое спасибо.
Прикол был в физ. адресе.(был 2)

Добавлено: 28 фев 2008, 13:32
ер
Бобков писал(а):
ер писал(а):RS485
Master
Адрес 1
38400


Большое спасибо.
Прикол был в физ. адресе.(был 2)


Если поставите и в С и D интерфейсы по плате, то адрес 1 будет у обеих :wink: