Страница 1 из 1
Добавлено: 20 фев 2008, 15:10
Petr
У меня WinDecont 5.0.2.3. При старте WD-контроллера винда повисает намертво. Win98 используется т.к. нет USB адаптера и работать планировалось ч-з COM порт. Как быть? Поставить NT?
Добавлено: 20 фев 2008, 16:38
Тех. поддержка
Petr писал(а):У меня WinDecont 5.0.2.3. При старте WD-контроллера винда повисает намертво. Win98 используется т.к. нет USB адаптера и работать планировалось ч-з COM порт. Как быть? Поставить NT?
NT ставить необязательно. WD какой у Вас не запускается? Только что созданный, или же уже после записи из конфигуратора?
Попробуйте обновить дистрибутив.
http://www.dep.ru/downloads/pub/Install ... t_Beta.exe
Проверял под Win98 все нормально запускается.
Добавлено: 21 фев 2008, 12:27
Petr
Хм, с версией 5.0.2.32 не виснет. А ведь диск с купленным софтом мы получили от Вас не больше 2-х недель назад...
Добавлено: 21 фев 2008, 16:59
Тех. поддержка
Petr писал(а):Хм, с версией 5.0.2.32 не виснет. А ведь диск с купленным софтом мы получили от Вас не больше 2-х недель назад...
Возможно он был с более старой версие софта.
Ещё вопросик, по IO модулям
Добавлено: 29 фев 2008, 08:09
Petr
Подскажите, можно ли установить адрес модуля ввода/вывода только с помощью кабеля RS232 и программы "Установка адреса модуля"?
Распайку для RJ8 сделал по аналогии как для RJ12.
Подключил к COM-порту,
запустил WinDecont Работа c модулем,
запустил "Установка адреса модуля" пишет "Канал создан",
при нажатии кнопки "Прочитать" пишет "Идентификция" (не идентификация) и всё...
USB-485 адаптера нет, минипульта нет.
Ещё вопросик, по IO модулям
Добавлено: 29 фев 2008, 13:25
Тех. поддержка
Petr писал(а):Подскажите, можно ли установить адрес модуля ввода/вывода только с помощью кабеля RS232 и программы "Установка адреса модуля"?
Распайку для RJ8 сделал по аналогии как для RJ12.
Подключил к COM-порту,
запустил WinDecont Работа c модулем,
запустил "Установка адреса модуля" пишет "Канал создан",
при нажатии кнопки "Прочитать" пишет "Идентификция" (не идентификация) и всё...
USB-485 адаптера нет, минипульта нет.
Поясните методику, не ясно как Вы хотите устанавливать адрес модуля, который имеет только 485 интерфейс, через COM-порт?
Ещё вопросик, по IO модулям
Добавлено: 29 фев 2008, 13:59
Petr
я этого не знал... В описании на модули сказано - гнездо для подключения мини-пульта. Подумал 232-й...
Ещё вопросик, по IO модулям
Добавлено: 29 фев 2008, 15:01
Petr
Могу похвастаться, что у меня получилось поменять адрес модуля, используя сторонний преобразователь RS232-485. Фирмы НПО "Интротест"!
Ещё вопросик, по IO модулям
Добавлено: 29 фев 2008, 18:28
Тех. поддержка
Petr писал(а):Могу похвастаться, что у меня получилось поменять адрес модуля, используя сторонний преобразователь RS232-485. Фирмы НПО "Интротест"!
Возможен вариант с преобразователем PC-I-485 производства ДЭП, он предназначен для подключения к Com портам.
Ещё вопросик, по IO модулям
Добавлено: 29 фев 2008, 18:32
Petr
Тех. поддержка писал(а):Petr писал(а):Могу похвастаться, что у меня получилось поменять адрес модуля, используя сторонний преобразователь RS232-485. Фирмы НПО "Интротест"!
Возможен вариант с преобразователем PC-I-485 производства ДЭП, он предназначен для подключения к Com портам.
Известно, но заказывать времени нету, и объект единичный, так что рад и такому варианту. До сих пор не знаю не зря ли мы купили софт или можно было всё покачать.
Ещё вопросик, по IO модулям
Добавлено: 03 мар 2008, 10:47
ер
Тех. поддержка писал(а):Petr писал(а):Могу похвастаться, что у меня получилось поменять адрес модуля, используя сторонний преобразователь RS232-485. Фирмы НПО "Интротест"!
Возможен вариант с преобразователем PC-I-485 производства ДЭП, он предназначен для подключения к Com портам.
Тут больше бы интересовал комментарий по поводу прошивке адреса через сторонний преобразователь! На сколько мне было известно это возможно сделать только через преобразователи вашего производства. Насколько реальная описанная ситуация ?
Ещё вопросик, по IO модулям
Добавлено: 04 мар 2008, 12:50
Тех. поддержка
ер писал(а):Тех. поддержка писал(а):Petr писал(а):Могу похвастаться, что у меня получилось поменять адрес модуля, используя сторонний преобразователь RS232-485. Фирмы НПО "Интротест"!
Возможен вариант с преобразователем PC-I-485 производства ДЭП, он предназначен для подключения к Com портам.
Тут больше бы интересовал комментарий по поводу прошивке адреса через сторонний преобразователь! На сколько мне было известно это возможно сделать только через преобразователи вашего производства. Насколько реальная описанная ситуация ?
Теоретически (видимо и практически) такое возможно на медленных компьютерах под 98 Windows. Таким образом осуществлялась связь с модулями в то время когда еще не было ДЭП преобразователей (PCI-485, USB-485). В порт посылались какие то тестировочные команды, которые позволяли определить длину фрэйма и если ком-порту удавалось синхронизоваться с устройством, то связь устанавливалась. Вероятность такого везения невелика. К тому же врядли смогуть пройти какие то более трудные операции, чем установка адреса модуля.
На современных ПК такое с ПО старше 98, такое невозможно.