WinDecont под Win98

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
Petr
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 15:44
Откуда: г.Сургут

Сообщение Petr » 20 фев 2008, 15:10

У меня WinDecont 5.0.2.3. При старте WD-контроллера винда повисает намертво. Win98 используется т.к. нет USB адаптера и работать планировалось ч-з COM порт. Как быть? Поставить NT?

Тех. поддержка
Сообщения: 465
Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение Тех. поддержка » 20 фев 2008, 16:38

Petr писал(а):У меня WinDecont 5.0.2.3. При старте WD-контроллера винда повисает намертво. Win98 используется т.к. нет USB адаптера и работать планировалось ч-з COM порт. Как быть? Поставить NT?


NT ставить необязательно. WD какой у Вас не запускается? Только что созданный, или же уже после записи из конфигуратора?
Попробуйте обновить дистрибутив.
http://www.dep.ru/downloads/pub/Install ... t_Beta.exe
Проверял под Win98 все нормально запускается.
С уважением
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12

Petr
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 15:44
Откуда: г.Сургут

Сообщение Petr » 21 фев 2008, 12:27

Хм, с версией 5.0.2.32 не виснет. А ведь диск с купленным софтом мы получили от Вас не больше 2-х недель назад...

Тех. поддержка
Сообщения: 465
Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение Тех. поддержка » 21 фев 2008, 16:59

Petr писал(а):Хм, с версией 5.0.2.32 не виснет. А ведь диск с купленным софтом мы получили от Вас не больше 2-х недель назад...

Возможно он был с более старой версие софта.
С уважением

Компания ДЭП

Москва, Голубинская ул., 10

+7 (495) 995-00-12

Petr
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 15:44
Откуда: г.Сургут

Ещё вопросик, по IO модулям

Сообщение Petr » 29 фев 2008, 08:09

Подскажите, можно ли установить адрес модуля ввода/вывода только с помощью кабеля RS232 и программы "Установка адреса модуля"?
Распайку для RJ8 сделал по аналогии как для RJ12.
Подключил к COM-порту,
запустил WinDecont Работа c модулем,
запустил "Установка адреса модуля" пишет "Канал создан",
при нажатии кнопки "Прочитать" пишет "Идентификция" (не идентификация) и всё...

USB-485 адаптера нет, минипульта нет.

Тех. поддержка
Сообщения: 465
Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Ещё вопросик, по IO модулям

Сообщение Тех. поддержка » 29 фев 2008, 13:25

Petr писал(а):Подскажите, можно ли установить адрес модуля ввода/вывода только с помощью кабеля RS232 и программы "Установка адреса модуля"?
Распайку для RJ8 сделал по аналогии как для RJ12.
Подключил к COM-порту,
запустил WinDecont Работа c модулем,
запустил "Установка адреса модуля" пишет "Канал создан",
при нажатии кнопки "Прочитать" пишет "Идентификция" (не идентификация) и всё...

USB-485 адаптера нет, минипульта нет.

Поясните методику, не ясно как Вы хотите устанавливать адрес модуля, который имеет только 485 интерфейс, через COM-порт?
С уважением

Компания ДЭП

Москва, Голубинская ул., 10

+7 (495) 995-00-12

Petr
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 15:44
Откуда: г.Сургут

Ещё вопросик, по IO модулям

Сообщение Petr » 29 фев 2008, 13:59

я этого не знал... В описании на модули сказано - гнездо для подключения мини-пульта. Подумал 232-й...

Petr
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 15:44
Откуда: г.Сургут

Ещё вопросик, по IO модулям

Сообщение Petr » 29 фев 2008, 15:01

Могу похвастаться, что у меня получилось поменять адрес модуля, используя сторонний преобразователь RS232-485. Фирмы НПО "Интротест"!

Тех. поддержка
Сообщения: 465
Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Ещё вопросик, по IO модулям

Сообщение Тех. поддержка » 29 фев 2008, 18:28

Petr писал(а):Могу похвастаться, что у меня получилось поменять адрес модуля, используя сторонний преобразователь RS232-485. Фирмы НПО "Интротест"!

Возможен вариант с преобразователем PC-I-485 производства ДЭП, он предназначен для подключения к Com портам.
С уважением

Компания ДЭП

Москва, Голубинская ул., 10

+7 (495) 995-00-12

Petr
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 15:44
Откуда: г.Сургут

Ещё вопросик, по IO модулям

Сообщение Petr » 29 фев 2008, 18:32

Тех. поддержка писал(а):
Petr писал(а):Могу похвастаться, что у меня получилось поменять адрес модуля, используя сторонний преобразователь RS232-485. Фирмы НПО "Интротест"!

Возможен вариант с преобразователем PC-I-485 производства ДЭП, он предназначен для подключения к Com портам.

Известно, но заказывать времени нету, и объект единичный, так что рад и такому варианту. До сих пор не знаю не зря ли мы купили софт или можно было всё покачать.

ер
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 01 ноя 2007, 15:33

Ещё вопросик, по IO модулям

Сообщение ер » 03 мар 2008, 10:47

Тех. поддержка писал(а):
Petr писал(а):Могу похвастаться, что у меня получилось поменять адрес модуля, используя сторонний преобразователь RS232-485. Фирмы НПО "Интротест"!

Возможен вариант с преобразователем PC-I-485 производства ДЭП, он предназначен для подключения к Com портам.


Тут больше бы интересовал комментарий по поводу прошивке адреса через сторонний преобразователь! На сколько мне было известно это возможно сделать только через преобразователи вашего производства. Насколько реальная описанная ситуация ?

Тех. поддержка
Сообщения: 465
Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Ещё вопросик, по IO модулям

Сообщение Тех. поддержка » 04 мар 2008, 12:50

ер писал(а):
Тех. поддержка писал(а):
Petr писал(а):Могу похвастаться, что у меня получилось поменять адрес модуля, используя сторонний преобразователь RS232-485. Фирмы НПО "Интротест"!

Возможен вариант с преобразователем PC-I-485 производства ДЭП, он предназначен для подключения к Com портам.


Тут больше бы интересовал комментарий по поводу прошивке адреса через сторонний преобразователь! На сколько мне было известно это возможно сделать только через преобразователи вашего производства. Насколько реальная описанная ситуация ?


Теоретически (видимо и практически) такое возможно на медленных компьютерах под 98 Windows. Таким образом осуществлялась связь с модулями в то время когда еще не было ДЭП преобразователей (PCI-485, USB-485). В порт посылались какие то тестировочные команды, которые позволяли определить длину фрэйма и если ком-порту удавалось синхронизоваться с устройством, то связь устанавливалась. Вероятность такого везения невелика. К тому же врядли смогуть пройти какие то более трудные операции, чем установка адреса модуля.
На современных ПК такое с ПО старше 98, такое невозможно.
С уважением

Компания ДЭП

Москва, Голубинская ул., 10

+7 (495) 995-00-12