Страница 1 из 1

Добавлено: 08 фев 2008, 13:34
DIM2K8
В базе текущих значений аналогов формируется код ошибки 2819.

Вопрос 1: Какой программный компонент записывает данный код ошибки?
Вопрос 2: Может ли данный код возникать у одного из аналогов, принадлежащих модулю ввода, в то время как у других аналогов код ошибки = 0? Другими словами можно ли по коду ошибки одного аналога однозначно сказать есть связь с модулем или нет.

Добавлено: 08 фев 2008, 14:13
Тех. поддержка
DIM2K8 писал(а):В базе текущих значений аналогов формируется код ошибки 2819.

Вопрос 1: Какой программный компонент записывает данный код ошибки?
Вопрос 2: Может ли данный код возникать у одного из аналогов, принадлежащих модулю ввода, в то время как у других аналогов код ошибки = 0? Другими словами можно ли по коду ошибки одного аналога однозначно сказать есть связь с модулем или нет.


Из Справочника ошибок

Код: Выделить всё

~ 2819 Нет связи с источником данных. Соединение с модулем - источником сигнала не установлено.     


DIM2K8 писал(а):Вопрос 1: Какой программный компонент записывает данный код ошибки?

Эту ошибку сообщает компонент BUS_драйвер.

DIM2K8 писал(а):Может ли данный код возникать у одного из аналогов, принадлежащих модулю ввода, в то время как у других аналогов код ошибки = 0?

Может, если с этого модуля описан только этот сигнал.

DIM2K8 писал(а):Другими словами можно ли по коду ошибки одного аналога однозначно сказать есть связь с модулем или нет.

С этим модулем связи нет.