AIN16-20 Малые токи попытка избежать

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
Faster
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 11 июл 2007, 09:38

Сообщение Faster » 01 фев 2008, 10:37

Есть аин модуль, выходы которго с конфигурированы нак DOUT
Всё бы хорошо но вот в выключенном в нулевом состоянии выхода ток через нискоточное реле составляет 1.78 -2.0 ма ,
можно ли еговообюще сделатьнулевым ? так как у нас проблема некоторые реле всётаки удерживаются и этим током...

В чём естьбольшапя бида ...

Можно ли как ни будь из бежать этого !!!!!

Верещагин Михаил
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 02 июн 2005, 17:30
Откуда: Компания ДЭП

Сообщение Верещагин Михаил » 01 фев 2008, 12:26

Схемотехника выходных ключей в модуле AIN16-I20 приведена в РЭ,
разомкнутый ключ имеет сопротивления 10кОм, это необходимо для питания цепи порта кагда он работает в режиме дискретного входа.
Так как режим дискретного выхода расчитан на применение с электромеханическими реле (24В 20мА) проблем не возникает.
Релейные модули подходящие для этих целей мы поставляем.

Сообщите какие реле Вы применяете, подозреваю что полупроводниковые. Если это так, используйте вариант схемы
предназначенный для подключения светодиодов (см. РЭ).

Верещагин Михаил
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 02 июн 2005, 17:30
Откуда: Компания ДЭП

Сообщение Верещагин Михаил » 01 фев 2008, 14:40

Если у Вас реле PLC-RSC- 24DC подключите паралелльно обмотке резистор 10кОм.