Здравствуйте Я в этом деле новичек и мне необходима помощь в реализации библиотеки для 104-го протокола...у меня есть множество вопросов на которые мне мало кто может дать 100% ответы!!
При организации APDU формата I с первыми 6-ти байтами я разобрался(APCI),затем для меня возникли проблемы с ASDU Вернее с его структурой.Я не могу понять следущее:
общий адресс ASDU адресс объекта информации что это и счем его едят??
дальше Список информации и направление контроля...мне не понятно следущее!для чего предназначен резерв для дальнейших совместимых определений??в чем его предназначение???
Пока все...заранее спасибо!!с уважением !I{oLai

Добавлено: 30 янв 2008, 12:20
Тех. поддержка
Будте добры поясните что Вы имеете в виду под 101 и 104 протоколами?
Компания ДЭП поддерживает 101 протокол для определенных устройств телемеханики.
Добавлено: 30 янв 2008, 13:31
ер
Тех. поддержка писал(а):Будте добры поясните что Вы имеете в виду под 101 и 104 протоколами?
Компания ДЭП поддерживает 101 протокол для определенных устройств телемеханики.
А почему для некоторых ? Если протокол реализован, то он должен работать для любого устройства, которое его поддерживает. 104 не поддерживается вообще ?
Добавлено: 30 янв 2008, 14:08
!I{oLai
я уже описал какая информация мне необходима...я не понимаю что вы хотите что бы я вам обьяснил на счет 101-104 протокола...это ГОСТ 870-5-101 и 870-5-104!!если какая то конкретная нужна информация то уточните свой запрос!!
Добавлено: 30 янв 2008, 14:49
Тех. поддержка
ер писал(а):Тех. поддержка писал(а):Будте добры поясните что Вы имеете в виду под 101 и 104 протоколами?
Компания ДЭП поддерживает 101 протокол для определенных устройств телемеханики.
А почему для некоторых ? Если протокол реализован, то он должен работать для любого устройства, которое его поддерживает. 104 не поддерживается вообще ?
Не для НЕКОТОРЫХ, а для тех устройств телемеханики которые поддерживают 101 и 104 протоколы.
Добавлено: 30 янв 2008, 15:50
Равиль
общий адресс ASDU - адрес станции ( для нас адрес контроллера)
адресс объекта информации - адрес объекта информации внутри станции ( номер дискрета)
резерв для дальнейших совместимых определений - возможно это выборка из текста, где был указан диапазон занятых номеров, а для остальных сказано, что это резерв.
Добавлено: 30 янв 2008, 16:03
!I{oLai
Равиль писал(а):общий адресс ASDU - адрес станции ( для нас адрес контроллера)
адресс объекта информации - адрес объекта информации внутри станции ( номер дискрета)
резерв для дальнейших совместимых определений - возможно это выборка из текста, где был указан диапазон занятых номеров, а для остальных сказано, что это резерв.
Равиль вот вы говорите что адресс ASDU - адрес станции, имеется ввиду его ip adres или что??если это так то почему один или 2 байта!!??необходимо же 4!или просто 2 первые не учитываются??
Добавлено: 30 янв 2008, 19:33
Равиль
104 протокол - он же над tcp\ip, в смыле ip - это транспорт,
или еще по другому asdu - данные для tcp\ip. ТО есть считается что ip-связь уже есть, тогда зачем в 104-м ip-адрес?
этот адрес - это адрес в пространстве 104 протокола.
Добавлено: 31 янв 2008, 10:35
!I{oLai
Равиль писал(а):104 протокол - он же над tcp\ip, в смыле ip - это транспорт,
или еще по другому asdu - данные для tcp\ip. ТО есть считается что ip-связь уже есть, тогда зачем в 104-м ip-адрес?
этот адрес - это адрес в пространстве 104 протокола.
В принципе я так и думал что ip тут не я вляется адресом ASDU.Равиль вы не моглибы чуть по подробнее рассказать о адрессах в пространстве или если есть документация с описанием вышлите мне на
ana240681@inbox.ru!Буду очень презнателен!!заранее спасибо!!
Добавлено: 01 фев 2008, 11:14
ер
Тех. поддержка писал(а):ер писал(а):Тех. поддержка писал(а):Будте добры поясните что Вы имеете в виду под 101 и 104 протоколами?
Компания ДЭП поддерживает 101 протокол для определенных устройств телемеханики.
А почему для некоторых ? Если протокол реализован, то он должен работать для любого устройства, которое его поддерживает. 104 не поддерживается вообще ?
Не для НЕКОТОРЫХ, а для тех устройств телемеханики которые поддерживают 101 и 104 протоколы.
Прошу прощения, в своем сообщении я заменил слово "определенных" на "некоторых". Из Вашего ответа я понял, что "некоторых" - это всех устройств, которые поддерживают 101 протокол. Это так?
Про 104 можно уточнить, он также поддерживается для всех устройств, которые его поддерживают? И в D182 и в А9? Возможен ли обмен по 104 из WD?
У Вас есть опыт реализации систем с использованием этих протоколов?
Добавлено: 05 фев 2008, 12:57
Тех. поддержка
Компонент "МЭК - 870-5-101 Slave" предназначен для подключения контроллеров Decont182, Decont A9 к комплексам, поддерживающих протокол МЭК-870-5-101.
Компонент "МЭК - 870-5-104 Slave" предназначен для подключения виртуальных контроллеров WinDecont и контроллеров Деконт A9 к комплексам, поддерживающих протокол МЭК-870-5-104.
Обратите внимание, что 101 протокол МЭК только для Деконт - 182 и А9, а 104 только для А9 и WD.
Добавлено: 06 фев 2008, 11:43
ер
Тех. поддержка писал(а):Компонент "МЭК - 870-5-101 Slave" предназначен для подключения контроллеров Decont182, Decont A9 к комплексам, поддерживающих протокол МЭК-870-5-101.
Компонент "МЭК - 870-5-104 Slave" предназначен для подключения виртуальных контроллеров WinDecont и контроллеров Деконт A9 к комплексам, поддерживающих протокол МЭК-870-5-104.
Обратите внимание, что 101 протокол МЭК только для Деконт - 182 и А9, а 104 только для А9 и WD.
А есть реально работающие системы в которых организован обмен по этим протоколам ? Проводилось ли какое либо тестирование с какими либо комплексами ?
Добавлено: 12 фев 2008, 11:06
ер
ер писал(а):Тех. поддержка писал(а):Компонент "МЭК - 870-5-101 Slave" предназначен для подключения контроллеров Decont182, Decont A9 к комплексам, поддерживающих протокол МЭК-870-5-101.
Компонент "МЭК - 870-5-104 Slave" предназначен для подключения виртуальных контроллеров WinDecont и контроллеров Деконт A9 к комплексам, поддерживающих протокол МЭК-870-5-104.
Обратите внимание, что 101 протокол МЭК только для Деконт - 182 и А9, а 104 только для А9 и WD.
А есть реально работающие системы в которых организован обмен по этим протоколам ? Проводилось ли какое либо тестирование с какими либо комплексами ?
Я молчание понимаю как "нет ответа", те все вроде как реализовано, но нигде не проверялось и не используется.. жаль.
Добавлено: 14 фев 2008, 13:57
Равиль
обмен по этим протоколам был реализован в Каширских электрических сетях.