Добавлено: 16 янв 2008, 02:51
Faster
В данный момент ставим ваше оборудование на подстанции дл яуправления вакумными выключателями, так же мы производим измерения токов и напряжениями через понижающие трансформаторы ...
6.4кв до 100в, и по току также 300а в 5а, но вот не задача при коротком замыкании кабеля на высокой стороне могут возникнуть , точнее не могут а возникнут сверх токи коротковременно на доли секунды пока не отработает защита на вакумнике ...
тоже самое относется и к перегрузкам по напряжению, при включении питания по ерхней стороне могут возникнуть коротковременные импульсы перенапряжения ...
подскажиет какие перегрузки может выдерживать модуль ? и где это описано ?
Добавлено: 17 янв 2008, 16:17
Тех. поддержка
Faster писал(а):подскажиет какие перегрузки может выдерживать модуль ?
В аварийном режиме модуль может выдержать 70-80 А с длительностью 1-3 секунды. Далее расплавляется припой контактов от перегрева, и провода отваливаются.
Добавлено: 17 янв 2008, 17:13
Faster
А в мануале вроде про 20 кратную перегрузку написано, не завтра точно нарою ман и буд задавать вопросы ....
Добавлено: 21 янв 2008, 04:01
Faster
И так страница 4 паспарта модуля :
Модуль выдерживает кратковременые перегрузки входным током, превышающим в 20 раз Iмакс, в течении 0.5 сек
И так товарисчи Iмакс=7.5 считаем 7.5*20=150 в течении 0.5с
Вы пишите 70-80 А чтото я не как в толк не пойму где фуфло в паспорте и ли в вашемответе ?
РАЗЪЯСНИТЕ СИТУАЦИЮ !!!!!
Добавлено: 21 янв 2008, 04:10
Faster
И так страница 4 паспарта модуля :
Модуль выдерживает кратковременые перегрузки входным током, превышающим в 20 раз Iмакс, в течении 0.5 сек
И так товарисчи Iмакс=7.5 считаем 7.5*20=150 в течении 0.5с
Вы пишите 70-80 А чтото я не как в толк не пойму где фуфло в паспорте и ли в вашемответе ?
РАЗЪЯСНИТЕ СИТУАЦИЮ !!!!!
Добавлено: 21 янв 2008, 17:01
Верещагин Михаил
Faster писал(а):И так страница 4 паспарта модуля :
Модуль выдерживает кратковременые перегрузки входным током, превышающим в 20 раз Iмакс, в течении 0.5 сек
И так товарисчи Iмакс=7.5 считаем 7.5*20=150 в течении 0.5с
Вы пишите 70-80 А чтото я не как в толк не пойму где фуфло в паспорте и ли в вашемответе ?
РАЗЪЯСНИТЕ СИТУАЦИЮ !!!!!
Здесь нет противоречий.
Счетчик расчитан на работу в условиях значительных перегрузок по току.
В полном соответствии с ГОСТ 30206-94, входные токовые цепи счетчика в течение не менее 0,5с
выдерживают без повреждений ток превышающий в 20 раз максимальный, т.е. 150А.
При более длительных временах (2-3с) неповреждающий ток меньше, и составляет 70-80А.
Это нормально, так как процесс повреждения токовых цепей счетчика
при многократных перегрузках носит тепловой характер.
Добавлено: 22 янв 2008, 02:37
Faster
Очень оригинальный ответ , выкрутились ....
А теперь вопрос по напряжению ?
Добавлено: 11 фев 2008, 19:34
Верещагин Михаил
Faster писал(а):Очень оригинальный ответ , выкрутились ....
А теперь вопрос по напряжению ?
Просто испытания проводились нами на различных временах
а в паспорте, естествено, указана гостированная точка - 0.5с.
Максимальная перегрузка по портам напряжения, при воздействии
в течении 1-2 секунд составляет 1500В.
Добавлено: 12 фев 2008, 08:22
Faster
Спасибо ответпонятен , тепрь ещё бы в паспорт его