Страница 1 из 1

Добавлено: 13 янв 2008, 10:46
AlexB
По некоторым причинам заказчик предложил заменить датчик с уровнем сигнала 0...10В на датчик другого типа с уровнем сигнала 0,4-2,0В.

Вопрос как теоретический, так и практический.

Измеряем скорость.

Старый датчик:
0В - 0 м/с;
10В - 10 м/с;
относительная приведенная погрешность 1%.

Если поставить новый датчик и провести рекалибровку модуля:
0,4В - 0 м/с;
2,0В - 10 м/с;
То изменится-ли заявленная производителем данного датчика погрешность = 0,1%? (В данном случае смущает диапазон изменения выходного сигнала с датчика, он в 5 раз меньше диапазона изменения входного сигнала модуля).

Если в общем случае, то как корректней поступить при установке датчиков с заниженным выходным сигналом входящим в диапазон изменения сигнала модуля ввода-вывода (может использовать какие-нибудь преобразователи сигналов для приведения к стандартному, простой калибровкой модулей...)?

Добавлено: 14 янв 2008, 12:34
Тех. поддержка
Погрешнось модулей одинакова во всем диапазоне измеряемой величины. На основании приведенной Вами информации, рекалибровать ничего не надо.
Будете измерять от 0.4 до 2 В с той же погрешность что и 0-10В.

Добавлено: 21 янв 2008, 17:46
Верещагин Михаил
Тех. поддержка писал(а):Погрешнось модулей одинакова во всем диапазоне измеряемой величины. На основании приведенной Вами информации, рекалибровать ничего не надо.
Будете измерять от 0.4 до 2 В с той же погрешность что и 0-10В.


Здесь имеется ввиду абсолютная погрешность, т.е. 10мв

Будете измерять от 0.4 до 2 В с той же абсолютной погрешность что и 0-10В.