По некоторым причинам заказчик предложил заменить датчик с уровнем сигнала 0...10В на датчик другого типа с уровнем сигнала 0,4-2,0В.
Вопрос как теоретический, так и практический.
Измеряем скорость.
Старый датчик:
0В - 0 м/с;
10В - 10 м/с;
относительная приведенная погрешность 1%.
Если поставить новый датчик и провести рекалибровку модуля:
0,4В - 0 м/с;
2,0В - 10 м/с;
То изменится-ли заявленная производителем данного датчика погрешность = 0,1%? (В данном случае смущает диапазон изменения выходного сигнала с датчика, он в 5 раз меньше диапазона изменения входного сигнала модуля).
Если в общем случае, то как корректней поступить при установке датчиков с заниженным выходным сигналом входящим в диапазон изменения сигнала модуля ввода-вывода (может использовать какие-нибудь преобразователи сигналов для приведения к стандартному, простой калибровкой модулей...)?
Рекалибровка при замене датчика с другим уровнем сигнала
-
- Сообщения: 465
- Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
- Откуда: Компания ДЭП
- Контактная информация:
-
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 02 июн 2005, 17:30
- Откуда: Компания ДЭП
Тех. поддержка писал(а):Погрешнось модулей одинакова во всем диапазоне измеряемой величины. На основании приведенной Вами информации, рекалибровать ничего не надо.
Будете измерять от 0.4 до 2 В с той же погрешность что и 0-10В.
Здесь имеется ввиду абсолютная погрешность, т.е. 10мв
Будете измерять от 0.4 до 2 В с той же абсолютной погрешность что и 0-10В.