Страница 1 из 1

Добавлено: 09 янв 2008, 08:34
Blikk
Подскажите что за ошибка BUS-драйвера? И как её лечить? При этом пропадает связь с din`ами, виснет box-pult, редко с ain`ами.

Контроллер кнс-1_авт Логический адрес 201 Время 09.01.2008 8:15:18
NN Сообщение Аргумент Компонент Знач. арг.Время ID
3 0B23 16 BUS-драйвер_0 05.01.2008 10:45:49:413 2851
4 0B23 16 BUS-драйвер_0 05.01.2008 22:43:53:863 2851

Добавлено: 10 янв 2008, 12:55
Тех. поддержка
Вышлите пожалуйста Вашу конфигурацию, попробуем разобраться.

Добавлено: 10 янв 2008, 13:13
Blikk
Тех. поддержка писал(а):Вышлите пожалуйста Вашу конфигурацию, попробуем разобраться.

На чье имя высылать?

Добавлено: 10 янв 2008, 13:32
Тех. поддержка

Добавлено: 10 янв 2008, 14:25
Тех. поддержка
Письмо пока не получили.

Такая ошибка возникает в том случае, если какой-либо модуль не понял команды от контроллера. (Например старые версии Dout, не понимали запросов на "Выходные дискреты_состояние").
Никаких зависаний, либо обрывов связи при этом быть не должно.

Высылайте кфг пожалуйста.

Добавлено: 06 июн 2008, 13:12
KoMaNi
Подскажите что за ошибка BUS-драйвера? И как её лечить?

1 0B24 64 BUS-драйвер_0 06.06.08 10:26:01:170 2852

в работе 14 различных модулей, есть свои компоненты в конфигурации.

Добавлено: 07 июн 2008, 11:08
Тех. поддержка
KoMaNi писал(а):Подскажите что за ошибка BUS-драйвера? И как её лечить?

1 0B24 64 BUS-драйвер_0 06.06.08 10:26:01:170 2852

в работе 14 различных модулей, есть свои компоненты в конфигурации.


Это ответ модуля "Плохой статус", возникает в том случае если модулю что-то не понравилось в запросе Деконта.
Возможно запросили значения большего количества каналов чем в нем есть, либо из дискретного модуля аналог пытаетесь прочитать.
Так же возможна какая-то неисправность в самом модуле.

Проверте конфигурацию, и опишите какой модуль, что с него запрашиваете и вышлите кфг.