По вашему совету поставил последнюю версию Базового ПО, от 11.12.07

После чего проявился стренный глюк. При выполнении процедуры "компрессия РПЗУ" на Decont-182, после запуска самой компрессии, почти сразу же контроллер перешел в странный режим - горид светодиод 2 и мигает светодиод 1. Связаться с контроллером нельзя, на минипульте горит надпись "Identefication?"
Эта ситуация повторилась и на другом контроллере, версия платы одно - 7.3, другого - 8.3.
После этого, при установке картриджа, контроллер грузится, но сделать переливку ядра не получается - процес переливки доходит до 98%, после чего связь с контроллером прерывается. При чем переливка неудается, даже при откате на более старую версию.
С уважением,
Юрий Сметанин.

Тех. поддержка
Сообщения: 465
Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение Тех. поддержка » 24 дек 2007, 16:46

Юрий Сметанин писал(а):При выполнении процедуры "компрессия РПЗУ" на Decont-182, после запуска самой компрессии, почти сразу же контроллер перешел в странный режим - горид светодиод 2 и мигает светодиод 1. Связаться с контроллером нельзя, на минипульте горит надпись "Identefication?"


Расскажите подробней, как вы делали Компрессию РПЗУ, с картриджа или нет? Если без картриджа, то Вы просто стирали файлы помеченные на удаление. При этом в РПЗУ у Вас могла храниться какая-то старая кфг, которая просила старые варсии файлов. После того как остались только новые файлы, Вы могли восстановить данную кфг и тогда она просто не понимала как стартовать. То есть такое вполне возможно.

Юрий Сметанин писал(а):После этого, при установке картриджа, контроллер грузится, но сделать переливку ядра не получается - процес переливки доходит до 98%, после чего связь с контроллером прерывается. При чем переливка неудается, даже при откате на более старую версию.

Попробуйе сделать компрессию РПЗУ с картриджа.


Так же, чтобы Мы могли что-то поэкспериментировать, сообщите какие версии файлов залиты у Вас в контроллере.
Интересуют компоненты системной задачи StartUp и SManager?
С уважением
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12

Сергей
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 21 дек 2005, 15:43
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение Сергей » 25 дек 2007, 07:59

На предтдущей версии тоже самое было, я уложил три контроллера. Лечил открытием пустышки делал переливку ядра и сохранял ее же. Что то впоследнее время ПО очень сильно стало хромать уже на две ноги :)

Аватара пользователя
Юрий Сметанин
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 13 дек 2004, 17:17
Откуда: Москва

Сообщение Юрий Сметанин » 25 дек 2007, 10:36

Тех. поддержка писал(а):
Юрий Сметанин писал(а):При выполнении процедуры "компрессия РПЗУ" на Decont-182, после запуска самой компрессии, почти сразу же контроллер перешел в странный режим - горид светодиод 2 и мигает светодиод 1. Связаться с контроллером нельзя, на минипульте горит надпись "Identefication?"


Расскажите подробней, как вы делали Компрессию РПЗУ, с картриджа или нет? Если без картриджа, то Вы просто стирали файлы помеченные на удаление. При этом в РПЗУ у Вас могла храниться какая-то старая кфг, которая просила старые варсии файлов. После того как остались только новые файлы, Вы могли восстановить данную кфг и тогда она просто не понимала как стартовать. То есть такое вполне возможно.


Я подключил новый контроллер (вполне возможно в нем уже была какая-то конфигурация). При попытке залить необходимые файлы, выскочило сообщение, что места в РПЗУ недостаточно, необходимо сделать компрессию РПЗУ. Я из конфигуратора запустил процедуру "компрессия РПЗУ". После этого практически сразу же (через несколько секунд) контроллер перешел в этот странный режим. Данную процедуру, миенно в такой последовательности, я раньше проводил много раз и все работало нормально.
Я так понимаю, что если нет каких-то необходимых файлов, контроллер должен просто перейти в минимальный режим, не запуская тех задач, для которых нет файлов.

Один контроллер удалось востановить с помощью картриджа, запустив с пульта комперессию РПЗУ. Второй контроллер востановить не удалось, т.к. в описании написано:

Код: Выделить всё

 Картридж 2.23 нельзя использовать для контроллеров с версией печатной платы 8 и выше.

А у нас картридж как раз с версией 2.23, а новые контроллеры с платой 8.3
Кстати вопрос, можно ли в этот картридж загрузить ядро 2.24? (есть 2 картриджа, один более новый, на нем написано CRT 512 v2.1, другой более старый, на нем написано только CTR 512 и стоит микросхема КР1554КП2)
Тех. поддержка писал(а):Так же, чтобы Мы могли что-то поэкспериментировать, сообщите какие версии файлов залиты у Вас в контроллере.
Интересуют компоненты системной задачи StartUp и SManager?


В контроллере с версией платы 7.3:
StartUp - 1.002D
SManager - 1.0028

В контроллере с версией платы 8.3:
StartUp - 1.0030
SManager - 1.002B
С уважением,

Юрий Сметанин.

Сергей
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 21 дек 2005, 15:43
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение Сергей » 25 дек 2007, 10:43

попробуйте отпоять на картридже защиту от записи, потом туда залейте пустышку с 24-й версией и опять запаяйте ножку. должно помочь. В помощи у них где то написано было за это.

Тех. поддержка
Сообщения: 465
Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение Тех. поддержка » 25 дек 2007, 12:11

Сергей писал(а):попробуйте отпоять на картридже защиту от записи, потом туда залейте пустышку с 24-й версией и опять запаяйте ножку. должно помочь. В помощи у них где то написано было за это.


Совершенно верно.

Подготовка картриджа к записи:
· Распаять первую и вторую ноги микросхемы DD1.
· Соединить второй слева контакт разъема на стороне деталей картриджа с резистором R5. В заводском варианте картриджа Вы увидите "подрезку":
для картриджа версии 1 – около контакта со стороны деталей
для картриджа версии 2.1 – с обратной стороны над третьим справа контактом разъема
С уважением

Компания ДЭП