Прошу оказать помощь! Если у Вас есть опыт развёртывания OPC servera непосредственно для работы с контроллерами DeCont прошу поделиться.
• 22-03-2004 (19:22:51) Евгений Рублев: Re: OPC server
А что именно имеется ввиду ?
Например, контроллер WinDecont является OPC сервером, также есть возможность создать "OPC модель", которая также является OPC сервером. Любая SCADA система может работать с этими OPC серверами.
• 01-04-2004 (03:01:52) Е Лобанов: Re: Re: OPC server
Дело в том что я вообще нечего не знаю о этой технологии но хочется узнать, информация в интернете представляет для меня кусочки которые я пока не могу собрать, а именно пока я не представляю с чего начать
• 05-04-2004 (13:05:37) Евгений Рублев: Re: Re: Re: OPC server
В интернете есть подробное описание и технологии и подробностей работы, например http://www.opcfoundation.org.
Также можно почитать про SCADA пакеты (SCADA работает через OPC).
• 26-04-2004 (05:59:43) Е.Лобанов: Re: Re: Re: Re: OPC server
Женя спасибо большое!
Я не так давно посетил семинар проводимый в ДЕПе, посему, сейчас пытаюсь систематизировать полученную информацию, плохо что проходило это мероприятие не долго по этому было поведано много но в сжатом виде. В общем спасибо тебе за то что пытался помочь, я надеюсь что в будущем ты и дальше мне будешь помогать.
С уважение Е.Лобанов
• 19-03-2004 (18:19:11) Евгений Лобанов: OPC server
Прошу оказать помощь! Если у Вас есть опыт развёртывания OPC servera непосредственно для работы с контроллерами DeCont прошу поделиться.
OPC server
Настройка OPC
У меня тоже такой вопрос. Прошу не предлагать читать спецификацию. Общие представления имею, мне нужно конкретная инструкция для DeCont A9 и DeCont 182. Снять пару дискретных значений и пару аналоговых.
Начнем с того, что WD и модель в нашем программном комплексе являются ОРС серверами. Любая СКАДА-система, поддерживающая стандарт ОРС, является ОРС - клиентом. Из чего делаем вывод, что все данные надо передать либо в WD, либо в модель. Но так как модель является также ОРС клиентом для WD (то есть WD поставляет данные модели), то, как минимум, надо передать все данные в WD.
WD - виртуальный контроллер. Его необходимо конфигурить, как А9 и Деконт 182. Как уже говорилось, все данные, которые необходимы ОРС клиенту должен содержать WD.
Значит, необходимо передать все данные с А9 и Деконт182 в WD. Для этого необходимо использовать компоненты База-клиент и База-сервер. То есть вы открываете образы контроллеров, добаляете компоненты и настраиваете их - указываете те данные, которые будете читать/писать.
Теперь понятно?
WD - виртуальный контроллер. Его необходимо конфигурить, как А9 и Деконт 182. Как уже говорилось, все данные, которые необходимы ОРС клиенту должен содержать WD.
Значит, необходимо передать все данные с А9 и Деконт182 в WD. Для этого необходимо использовать компоненты База-клиент и База-сервер. То есть вы открываете образы контроллеров, добаляете компоненты и настраиваете их - указываете те данные, которые будете читать/писать.
Теперь понятно?

SCADA не реагирует на дискретный и аналоговый инпут
Подскажите пожалуста в чем проблема: все подключил и настроил через OPC сервер DeCont, с экрана ARM TraceMode 6 могу управлять дискретными релейными выходами на модулях DOUT, а вот дискретные DIN и аналоговые AIN не выводятся, хотя в базе параметров через конфигуратор WD_Диспетчер они просматриваются.