Страница 1 из 1
Добавлено: 13 авг 2007, 15:40
Юрий Сметанин
Где-то на этом форуме писалось, что Деконт А9 поддерживает множественное IP-соединение. В свете этого такой вопрос, можно ли сделать следующее: В сети передачи данных использовать в качестве "сервера" не Виндеконт, а Деконт А9 с GPRS-модемом, что бы удаленные контроллеры (Деконт-182), передавали на него свои данные. Но в то же время, что бы этот контроллер (А9) в свою очередь передавал данные, через тот же GPRS-модем, на несколько компьютеров, подключенных к интернету по выделенному каналу.
Как все это надо прописать в конфигураторе???
Добавлено: 14 авг 2007, 13:27
Баев Владимир
Нужно, чтобы для А9 провайдер выделил статический IP-адрес. У А9 нужно в подключениях добавить два виртуальных интерфейса - у одного среда TCP_IP_SERVER (для обмена с контроллерами деконт-182), у второго среда TCP_IP_CLIENT (для обмена с компьютерами). Мы такую конфигурацию у себя не пробовали, но должна работать.
Добавлено: 14 авг 2007, 13:52
Юрий Сметанин
Спасибо. А можно по подробнее про виртуальные интерфейсы? Что это, для чего нужно и как конфигурируется? Я уже спрашивал про это, но что-то тишина в ответ.
P.S.: Вообще меня несколько удивляет ситуация с А9 - оборудование уже продается, за хорошие деньги, на к нему нет ни подробного описания, ни полноценного софта
Ответе кто-нибудь и на этот вопрос -
http://www.dep.ru/forum/viewtopic.php?t=1083
Добавлено: 14 авг 2007, 14:58
Тех. поддержка
Виртуальные интерфейсы могут использоваться несколькими способами:
Либо, если есть необходимый Вам встроенный интерфейс (Ethernet), то достаточно просто указать, что это будет виртуальный интерфейс и какие узлы будут к нему подсоединены.
Если же придется использовать какой-то сменный интерфейс, то Вам необходимо будет на виртульный интерфейс добавить реальный, в закладке "подключение".
Для примера: Если вы собираетесь вешать внешний GPRS модем, на интерфейс, то нужно указать:
Балансный протокол
формат стаффинг
среда RS 232.
В таблице "внешние модемы", добавить необходимые строчки для настройки модема.
Далее добавить виртуальный интерфейс, указав для него реальный интерфейс, именно тот, на который Вы будете цеплять внешний модем.
После этого заполнить:
Протокол Балансный
Формат стаффинг
Среда TCP_IP_CLIENT/TCP_IP_SERVER - в зависимости от того, что вы собираетесь по этому интерфейсу делать.
Если, говоря про Вашу задачу, принимать данные от нескольких узлов, то Server, а на другом интерфейсе который будет уже рассылать на несколько компьютеров CLIENT.
Потом когда Вы добавите узлы на каждый из интерфесов, там для них Вы сможете указать из IP адреса.
Добавлено: 14 авг 2007, 15:32
Юрий Сметанин
Ок, спасибо за помощь!
И все-таки хотелось бы подробную документацию по всем новшествам А9
Добавлено: 14 авг 2007, 17:50
Юрий Сметанин
Что-то все-таки не получается...
Не могли бы вы прислать такую конфигурацию для примера:
Деконт А9 включен в локальную сеть через встроенный езернет порт.
К нему должный подключаться 2 виндеконта с разных компьютеров.
Плюс к этому он (А9) должен опрашивать Деконт-182, подключенный к локальной сети через плату Z-ETH.
Буду сильно благодарен!
Добавлено: 15 авг 2007, 13:45
Юрий Сметанин
Конфигурирую подключение деконта А9 через встроенный езернет-порт:
Добавляю виртуальный интерфейс V1 c параметрами:
Протокол: DEP Балансный
Формат: Стаффинг
Среда: TCP/IP сервер
Так же добавляю на этот интерфейс одно устройство - Деконт
При попытке стартовать контроллер с такой конфигурацией он вылетает в минимальный режим с сообщением "недопустимое описание интерфейса"
Почему так?
Добавлено: 15 авг 2007, 14:07
Сергей
Попробуй сперва указать интерфейс, а уж потом повесить далее на него виртуальный V..
Добавлено: 15 авг 2007, 15:13
Тех. поддержка
Уважаемый Юрий Сметанин!
Вы нас ввели в заблуждение, в первом посте Вы говорили про связь через GPRS, в последнем уже про пример для Ethernet.
Так же сообщаю, что протокол TCP_IP_Server для А9 пока не поддерживается в текущем дистрибутиве. Пока не было таких задач.
Потому как, все "подобные системы" у нас работают миновав А9.
То-есть удаленные КП соединяются с WD через GPRS internet, а потом уже другие WD, по интернету перекачивают данные с основного.
Так быстрее и в большинстве случаев дешевле.
Добавлено: 15 авг 2007, 17:15
Максим
Не могли бы вы прислать такую конфигурацию для примера:
Деконт А9 включен в локальную сеть через встроенный езернет порт.
К нему должный подключаться 2 виндеконта с разных компьютеров.
Плюс к этому он (А9) должен опрашивать Деконт-182, подключенный к локальной сети через плату Z-ETH.
Вот пример локального обмена по протоколу UDP. Только вместо 182 я использовал A9.
http://www.dep.ru/downloads/pub/examples/A9%20Ethernet.rar
Добавлено: 15 авг 2007, 18:01
Юрий Сметанин
Тех. поддержка писал(а):Уважаемый Юрий Сметанин!
Вы нас ввели в заблуждение, в первом посте Вы говорили про связь через GPRS, в последнем уже про пример для Ethernet.
Просто я не думал, что естькакая-то принципиальная разница, поэтому тестировал такую конфигурацию в локальной сети.
То есть, как я понял, при передаче по GPRS, А9 все-таки может работать как TCP_IP_Server ?
Еще вопрос, с контроллером А9, как я понимаю, можно использовать модем и без встроенного IP-стека, как в таком случае он описывается в конфигураторе?
Тех. поддержка писал(а):Так же сообщаю, что протокол TCP_IP_Server для А9 пока не поддерживается в текущем дистрибутиве. Пока не было таких задач.
Потому как, все "подобные системы" у нас работают миновав А9.
То-есть удаленные КП соединяются с WD через GPRS internet, а потом уже другие WD, по интернету перекачивают данные с основного.
Так быстрее и в большинстве случаев дешевле.
Мы такую конфигурацию то же пробовали, но обнаружили одну неприятную особенность - Windows XP иногда, при плохой связи, "теряет" модем как устройство. Помогает только перезагрузка компьютера. Мы уверены, что с А9 таких проблем не будет. Да и в любом случае, компьютер менее надежное звено, чем контроллер, комп могут выключить, перезагрузить и т.п., а контроллер работает всегда

Добавлено: 24 авг 2007, 09:29
Юрий Сметанин
Правильно ли я понял из всего вышеизложенного, что на данный момент невозможно соединить Деконт А9 и несколькоих Д182 через GPRS-модемы?!
К сожалению у нас сейчас нет плат RS232 для А9, поэтому немогу проверить это экспериментально
Если это так, то это очень огорчает

Мы с нетерпением ждали выхода А9 для реализации такой возможности. Будет ли добавлена такая возможность в будующем?
Добавлено: 27 авг 2007, 17:52
Юрий Сметанин
Тех. поддержка писал(а):сообщаю, что протокол TCP_IP_Server для А9 пока не поддерживается в текущем дистрибутиве. Пока не было таких задач.
К сожалению такие задачи есть у нас. Хочу понтересоваться, будет ли реализован протокол TCP_IP_Server для А9 и если да, то когда?
Добавлено: 28 авг 2007, 11:07
Тех. поддержка
Протокол TCP_IP_Server будет реализован ориентировочно к ноябрю 2007 г.
Добавлено: 29 янв 2008, 10:57
Сергей
А когда протокол TCP_IP_Server будет реализован на А9? В последней версии ПО он до сих пор не работает
Добавлено: 29 янв 2008, 14:23
Юрий Сметанин
Тех. поддержка писал(а):Протокол TCP_IP_Server будет реализован ориентировочно к ноябрю 2007 г.
Ноябрь давно прошел...
Когда ждать TCP_IP_Server в А9 ?
Добавлено: 29 янв 2008, 14:31
Тех. поддержка
Юрий Сметанин писал(а):Тех. поддержка писал(а):Протокол TCP_IP_Server будет реализован ориентировочно к ноябрю 2007 г.
Ноябрь давно прошел...
Когда ждать TCP_IP_Server в А9 ?
TCP_IP_Server для А9 давно разработан и работает.
Вероятно у Вас ошибка в конфигурировании.
А9, добавляете любой виртуальный интрефейс.
Протокол ДЭП балансный;
Формат Стаффинг;
Среда TCP_IP_Server;
Скорость роли не играет.
Соответсвенно у Client'а должно все точно также, за исключением Среды: TCP_IP_Client.
Добавлено: 29 янв 2008, 15:05
Сергей
Вот именно так же и делаем как вы указываете, смотрел ПРИМЕР№6. Фишка в том, что кроме APN "internet.mts.ru" другое не проходит т.е. типа "realips.kuban" и даже как я понимаю и у Ю.Сметанина "apn.mts.uz" (или Вы просто не пробовали на вашем "realip.msk", а проверив на APN "internet.mts.ru" решили что все работает). Так и у нас все замечательно работает А9 на "internet.mts.ru"
Добавлено: 29 янв 2008, 16:15
Тех. поддержка
Сергей писал(а):Вот именно так же и делаем как вы указываете, смотрел ПРИМЕР№6. Фишка в том, что кроме APN "internet.mts.ru" другое не проходит т.е. типа "realips.kuban" и даже как я понимаю и у Ю.Сметанина "apn.mts.uz" (или Вы просто не пробовали на вашем "realip.msk", а проверив на APN "internet.mts.ru" решили что все работает). Так и у нас все замечательно работает А9 на "internet.mts.ru"
Команды которые подаются для инициализации модема Siemens MC75 на Деконте А9 следующие
* Начальная (при старте): ##RESET=AT+CFUN=1
* Начальная (при старте): AT+WOPEN=0
* Начальная (при старте): AT+CMEE=1
* Начальная (при старте): AT+IFC=2,2
Далее уже руками заполняете сервер провайдера логин и пароль
- Начальная (при старте): ##APNSERV=xxxx
- Начальная (при старте): ##APNUN=yyyy
- Начальная (при старте): ##APNPW=zzzz
Модему все равно какой у него IP статический или динамический.
Вы присылали , что строка инициализации AT+CGDCONT=1,"IP","realips.kuban" для Деконта А9, она должна выглядеть по другому. Настройки для Этого модема в А9: Таблица Внешние модемы.
МОДЕМ Siemens MC75 GPRS A9 : 0
Начальная (при старте): ##APNSERV="realips.kuban"
Начальная (при старте): ##APNUN="mts"
Начальная (при старте): ##APNPW="mts"
Убедитесь, что описали настройки соединения именно так.
Добавлено: 29 янв 2008, 16:45
Сергей
Вы видимо плохо читаете вопросы. Уже ведь было сказано, что на А9 при APN "internet.mts.ru" все работает (это для проверки), а далее уже меняю "internet.mts.ru" на "realips.kuban" и ставлю вместо TCP/IP-Клиент -> TCP/IP-Сервер. Если я не ошибаюсь у Сметанина та же проблема с APN.
Добавлено: 29 янв 2008, 16:48
Тех. поддержка
Тогда существует другой вариант:
Скажите номер телефона, который Вы используете при подключении через вашего местного провайдера?
Если он отличается от Московского МТС, то проблема скорее всего в этом.