НУЖНА ПОМОЩЬ!
Есть такая проблема:
контроллер деконт 182 работает с расходомерами РМ-5(ТБН Энерго) и теплосчетчиками КМ-5(ТБН Энерго) в один день регистрация данных на компьютере оператора прекратилась...на котроллере горит всегда красный светодиод №1 и зел. светодиод. По 485 данные по всей видимости не идут, индикатор 485 не мигает. ВОПРОС: как проверить рабочий или нет этот контроллер?
если он рабочий - как запустить его в работу?
Также "плавают" показания давлений, эти параметры собирает деконт AIN8 от датчиков давления 4-20мА. Как можно откалибровать эти показания?
P.S. Контора которая поставляля оборудование говорит, что программер в отпуске будет через 1 мес. А нам желательно видеть на мониторе что происходит на сетях отопления и ГВС, и регистрировать эти параметры.
Заранее спасибо за помощь!!!
контроллер деконт 182 работает с расходомерами РМ-5(ТБН Энерго) и теплосчетчиками КМ-5(ТБН Энерго) в один день регистрация данных на компьютере оператора прекратилась...на котроллере горит всегда красный светодиод №1 и зел. светодиод. По 485 данные по всей видимости не идут, индикатор 485 не мигает. ВОПРОС: как проверить рабочий или нет этот контроллер?
если он рабочий - как запустить его в работу?
Также "плавают" показания давлений, эти параметры собирает деконт AIN8 от датчиков давления 4-20мА. Как можно откалибровать эти показания?
P.S. Контора которая поставляля оборудование говорит, что программер в отпуске будет через 1 мес. А нам желательно видеть на мониторе что происходит на сетях отопления и ГВС, и регистрировать эти параметры.
Заранее спасибо за помощь!!!
-
- Сообщения: 465
- Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
- Откуда: Компания ДЭП
- Контактная информация:
lexx писал(а):Есть такая проблема:
контроллер деконт 182 работает с расходомерами РМ-5(ТБН Энерго) и теплосчетчиками КМ-5(ТБН Энерго) в один день регистрация данных на компьютере оператора прекратилась...на котроллере горит всегда красный светодиод №1 и зел. светодиод. По 485 данные по всей видимости не идут, индикатор 485 не мигает. ВОПРОС: как проверить рабочий или нет этот контроллер?
если он рабочий - как запустить его в работу?
Так как горит светодиод №1,то контроллер в "минимальном режиме". С ним надо соединиться через Конфигуратор и прочитать "журнал ошибок", чтобы понять что случилось. После этого записать нужную конфигурацию и отправить в Отладочный режим, если все запустилось, то сохранить конфигурацию в РПЗУ и отправить в Нормальный режим (данные действия). В минимальном режиме работает только работа по сети, никакие опросы датчиков или передача параметров между БК и БС не производится.
lexx писал(а):Также "плавают" показания давлений, эти параметры собирает деконт AIN8 от датчиков давления 4-20мА. Как можно откалибровать эти показания?
P.S. Контора которая поставляля оборудование говорит, что программер в отпуске будет через 1 мес. А нам желательно видеть на мониторе что происходит на сетях отопления и ГВС, и регистрировать эти параметры.
Заранее спасибо за помощь!!!
Что значит "плавают" ? Если смотреть показания минипультом на AIN8 они тоже "плавают" ?
С уважением
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12
-
- Сообщения: 465
- Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
- Откуда: Компания ДЭП
- Контактная информация:
lexx писал(а):значения "плавают" - переодически отличаются от показаний манометров на определёное количество едениц, на разных входах на разное количество едениц. Минипульта у нас НЕТ. Видим то что видим.
А различия существенные ?
Вы значение видите в мА ?
С уважением
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12
Да в том - то и дело, что датчики в мА сигнал передают соответствующий давлению в трубе, а контроллер выдаёт либо больше, либо меньше...на разных каналах по разному. С таким постоянством: например в трубе 2bar контроллер выдаёт 1.5bar,
через 6мес. в трубе 2bar контроллер выдаёт 1.3bar. Из восьми каналов только один выдаёт действительное состояние
А по поводу Д182 не могу достучаться до него, конфигуратор пишет:
"соединение прервано" "код 794"
через 6мес. в трубе 2bar контроллер выдаёт 1.3bar. Из восьми каналов только один выдаёт действительное состояние

А по поводу Д182 не могу достучаться до него, конфигуратор пишет:
"соединение прервано" "код 794"
-
- Сообщения: 465
- Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
- Откуда: Компания ДЭП
- Контактная информация:
lexx писал(а):Да в том - то и дело, что датчики в мА сигнал передают соответствующий давлению в трубе, а контроллер выдаёт либо больше, либо меньше...на разных каналах по разному. С таким постоянством: например в трубе 2bar контроллер выдаёт 1.5bar,
через 6мес. в трубе 2bar контроллер выдаёт 1.3bar. Из восьми каналов только один выдаёт действительное состояние![]()
Дело может быть не калибровке модуля, а в конфигурации контроллера. Для анализа проблемы с показаниями аналогов нужна конфигурация контроллера. Пришлите ее почтой.
lexx писал(а):А по поводу Д182 не могу достучаться до него, конфигуратор пишет:
"соединение прервано" "код 794"
Попробуйте запустить WD контроллер для связи по "А интерфейсу", откройте образ контроллера, выберите "временный адрес" и установите соединение.
Если удастся, то или тут или почтой журнал ошибок напишите.
С уважением
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12
-
- Сообщения: 465
- Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
- Откуда: Компания ДЭП
- Контактная информация:
-
- Сообщения: 465
- Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
- Откуда: Компания ДЭП
- Контактная информация:
lexx писал(а):Подключил контроллер, по интерфейсу А... не получается с ним связаться: "соединение прервано код 794"
А минипульт при этом работает ?
На преобразователе USB/RS485 дожна гореть лампочка питание и RS232, когда нажимаете соеденитсья должна моргать Передача. Это так ?
С уважением
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12
Да. 232 горит, а при посыле запроса мигает диод "передача"
при этом на контролере светится питание и 1 светодиод

при этом на контролере светится питание и 1 светодиод
Последний раз редактировалось lexx 29 сен 2006, 15:12, всего редактировалось 1 раз.
-
- Сообщения: 465
- Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
- Откуда: Компания ДЭП
- Контактная информация:
lexx писал(а):Да. 232 горит, а при посыле запроса мигает диод "передача"![]()
при этом на контролере светится питание и 1 светодиод
Возможно интерфейс А контроллера неисправен.
А минипульт работает ?
Если есть картридж, попробуйте восстановить контроллер с картриджа, и после этого залить конфигурацию в контроллер заново.
С уважением
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12
-
- Сообщения: 465
- Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
- Откуда: Компания ДЭП
- Контактная информация:
lexx писал(а):Минипульта у меня нет, картриджа тоже нет.![]()
Оставлю вопрос для решения поставщику оборудования....если конечно они захотят помочь, проект наш как-бы завершён...![]()
А по поводу минипульта-есть смысл купить его за наш счёт, какие блага мне будут от него???
P.S. ЗА помощь огромное спасибо!
Минипульт позволяет просматривать текущие показания измерений для модулей, менять им адреса, для контроллеров на минипульт могут быть выведены различные параметры, которые можно менять. Таким образом, с его помощью можно решать некоторые вопросы настройки системы без компьютера. На мой взгляд, устройство полезное.
С уважением
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12
-
- Сообщения: 465
- Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
- Откуда: Компания ДЭП
- Контактная информация:
lexx писал(а):Продолжая эту тему....
Поставщики оборудования прислали мне минипульт, програмист у них так и не появился![]()
Не сможете Вы мне подсказать есть ли в городе Пенза или Саратов Ваши официальные представители (или не официальные)которые могли бы довести проект "до ума"?