В программе WinDecont интерфейс не описывать (оставить Нет). В Конфигураторе описываете как и для Decont182 (см Пример4 дистрибутива). Номер COM порта указывается в параметре Сегмент для контроллера. Скачайте http://www.dep.ru/downloads/downloadssoft/faq.chm
Там описан вариант подключения.
Там описан вариант подключения.
С уважением
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12
Евгений Рублев писал(а):В программе WinDecont интерфейс не описывать (оставить Нет). В Конфигураторе описываете как и для Decont182 (см Пример4 дистрибутива). Номер COM порта указывается в параметре Сегмент для контроллера. Скачайте http://www.dep.ru/downloads/downloadssoft/faq.chm
Там описан вариант подключения.
Сделал как в faq (за исключением того что скорость на интерфейсе ставил не 9600 а 38400 иначе WinDocent не видит SiemensTC35i, остальное так же как в faq.chm). Модемы начинают звониться, устанавливают соединение а потом отваливаются, вылетает ошибка 794 (узел на пути не отвечает). всю конфигурацию пересмотрел раз 10 вроде все правильно. В чем может быть причина?
-
- Сообщения: 465
- Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
- Откуда: Компания ДЭП
- Контактная информация:
Евгений Рублев писал(а):Надо конфигурацию смотреть.
Если звонок проходит, то что-то в конфигурации неправильно.
Как Вы определяете, что звонок прошел ?
2-мя способами:
1. На модемах начинают индикаторы гореть постоянно;
2. Вместо номера SIMки, которая в втором Siemens TC-35i (который slave) прописываю номер своего мобильного телефона, получаю вход. звонок с сеансом передачи данных от первого Siemens TC-35i (который master).
Конфигурацию перепроверил, вроде все правильно, а все равно не работает

-
- Сообщения: 465
- Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
- Откуда: Компания ДЭП
- Контактная информация:
Пришлите конфигурацию, на которой экспериментируете (на mail@dep.ru), мы ее тут запустим и посмотрим.
С уважением
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12
Евгений Рублев писал(а):Пришлите конфигурацию, на которой экспериментируете (на mail@dep.ru), мы ее тут запустим и посмотрим.
отправил

Сергей писал(а):поставь на обоих скорость 9600,
пробовал в WinDecont'е (Подключение->Интерфейс В) ставить скорость 9600 в это случае модем даже звонить не пытается. У вас есть список AT-команд для Siemens TC35i?
Сергей писал(а):и посмотри повнимательнее "задержка передачи" и "таймаут конца пакета". то что модемы подняли трубки это еще не означает что они соединились на прием/передачу данных. или поставь "стандартный модем" на Slave.
задержка передачи 2000, таймаут конца пакета 30 (все как в faq'е)
а что значит "поставить стандартный модем на Slave"? попробовать в том WinDeconte который являеся Slave'ом насттройках вместо Siemens TC35 поставить стандартный модем?

Евгений Рублев писал(а):Пришлите конфигурацию, на которой экспериментируете (на mail@dep.ru), мы ее тут запустим и посмотрим.
уже запустил систему, спасибо

помогло AT+IPR=9600 и смена интерфейса с B на С (хотя на В тоже было прописано "нет").
-
- Сообщения: 465
- Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
- Откуда: Компания ДЭП
- Контактная информация:
Евгений Рублев писал(а):Дело было в букве интерфейса Windeconta ?
такое ощущение что да, хотя это странно звучит.
помимо этого еще AT+IPR поменял в модемах, поставил на 9600.
Сергей, который тоже писал в этом топике, говорил что у него была схожая проблема: с использованием интерфейсов А и В в WinDecont'e возникали какие-то проблемы.
-
- Сообщения: 465
- Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
- Откуда: Компания ДЭП
- Контактная информация:
-
- Сообщения: 465
- Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
- Откуда: Компания ДЭП
- Контактная информация:
В заводских настройках стоит параметров "автоопределение скорости". Когда Decont стартует, он дает AT, модем, получив команду, определяет скорость и перестраивается. После этого мы ему даем AT+IPR= нужная скорость. И сохраняем настройки. После этого, если модем надо перевести на другую скорость, то его надо руками перевести на нужную скорость, а потом использовать, так как команда AT+IPR= число не равное 0, отключает автоопределение скорости.
С уважением
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12