Переход на канал связи по GPRS

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
maxi21
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 20 июл 2009, 21:21

Сообщение maxi21 » 19 мар 2010, 16:04

Здравствуйте. Собираемся постепенно переходить на канал связи по GPRS. Необходимо подключить к компьютеру диспетчера объект, на котором установлен контроллер Decont-A9 с интерфейсной платой A9_GSM. В описание конфигурации примера 3 нет моста. Подскажите, пожалуйста, обязательно ли компьютер диспетчера должен иметь выход в Интернет с фиксированным IP-адресом, контроллеры должны получать динамические IP-адреса и в этой конфигурации не нужен мост?

pooh
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 11:50
Откуда: Дэп

Сообщение pooh » 19 мар 2010, 22:43

Как правило оператор сотовой связи не дает статический IP адрес. Тогда для диспетчерского компьютера обязательно наличие выхода в интернет со статическим IP адресом. В GPRS конфигурациях мостовой контроллер не нужен. Связь осуществляется напрямую через интернет.

Аватара пользователя
Б.Е.Г.
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 20 май 2009, 07:48
Откуда: Королев

Сообщение Б.Е.Г. » 22 мар 2010, 10:20

Здравствуйте!
Какой модем Вы рекомендуете для связи по GPRS:
- для подключения к компьютеру;
- для подключения к Decont 182.
С уважением, Б.Гаврилов
Теплосеть г. Королев.

maxi21
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 20 июл 2009, 21:21

Сообщение maxi21 » 28 мар 2010, 21:22

Добрый день! Ответьте, пожалуйста, действительно ли при работе с контроллером Decont-A9 с интерфейсной платой A9_GSM на объекте при подключении со стороны компьютера диспетчера можно использовать только одну модель модема - Siemens MC75 GPRS A9 – 0?

pooh
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 11:50
Откуда: Дэп

Сообщение pooh » 29 мар 2010, 08:59

Для подключения по GPRS модем нужен только на стороне контроллера. Для диспетчерского компьютера нужен выход в интернет с выделенным IP адресом. Для Decont-182 можно использовать только один модем Wavecom M1306B (с версиями IP стека: eDSoft-W210, eDSoft-W302, eDSoft-W310, WIP Soft v301), ну или его аналог от FargoMaestro.

Работа контроллера Деконт-А9 с платой A9-GSM по GPRS возможна только с настройкой: Siemens MC75 GPRS A9 - 0

Рекомендую прочитать статью в Справке по ПО комплекса Деконт- Примеры конфигураций-Базовое ПО-Пример 3 (GPRS).

maxi21
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 20 июл 2009, 21:21

Сообщение maxi21 » 29 мар 2010, 14:09

Спасибо за ответ. У нас проблема в том, что возникли трудности с прокладкой кабеля, в том числе выделенной линии интернет к зданию, где располагается компьютер диспетчера и вряд ли в ближайшее время эти проблемы разрешатся. Раньше передача информации с этого объекта осуществлялась по выделенной телефонной линии, которая
не работает из-за проблем на телефонном узле (очень старый кабель и т.д.). Специалисты с телефонного узла эту проблему решить пока не могут и неизвестно, когда решат.

Вопрос в чем, есть ли возможность работать с контроллером А9 и платой A9-GSM по GPRS через мост? Может быть, вы подскажите какой-нибудь выход из данной ситуации.

pooh
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 11:50
Откуда: Дэп

Сообщение pooh » 30 мар 2010, 07:40

Связь через мост - между двумя контроллерами с платами А9-GSM по GPRS возможна только если удастся договориться с местным провайдером сотовой связи, чтобы он выделил два статических IP адреса для SIM карт. Или работать по GSM, что конечно медленно и дороговато. Еще вариант связь по радиомодемам, например Невод-5.

maxi21
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 20 июл 2009, 21:21

Сообщение maxi21 » 02 апр 2010, 16:06

Добрый день! Спасибо за предыдущий ответ. В данный момент думаем остановиться на варианте работы через GSM по телефонному номеру. Несколько объектов у нас так работают, со стороны объектов стоят Decont-182 c платой Z-RS232 и модемом Wavecom, связь с компьютером диспетчера идет через модем Wavecom и мост.

Ответьте, пожалуйста:
1. Можно ли использовать контроллер А9 на объекте с платой A9-GSM при работе по GSM, можно ли в такой конфигурации работать через мост, если да, то можно ли в качестве моста использовать контроллер А9 с платой A9-GSM?
2. Если использовать на объекте контроллер А9 с платой A9-RS232x4, какие модемы вы рекомендуете использовать, или только Siemens mc35i?
3. Можно ли в такой конфигурации, как в предыдущем вопросе, работать через мост, как с Decont-182?

pooh
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 11:50
Откуда: Дэп

Сообщение pooh » 03 апр 2010, 10:59

Плата А9-GSM может работать как по GSM так и по GPRS, следовательно, по вопросу 2 нет никакого смысла ставить в контроллер плату A9-RS232 с модемом.
Контроллер А9 с платой A9-GSM может работать с уже существующим мостом, как и остальные объекты (D182 с Wavecom), его просто надо будет прописать в конфигурации моста и ДП.
Или можно использовать отдельный мост на контроллере А9 с платой А9-GSM.

maxi21
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 20 июл 2009, 21:21

Сообщение maxi21 » 29 апр 2010, 15:12

Добрый день! Возникла такая ситуация. Работа будет осуществляться по GSM. Делаю мост на контроллере А9 с платой А9-GSM для связи с объектом, где также стоит контроллер А9 с платой А9-GSM. Плата А9-GSM установлена в интерфейс "D". Согласно примеру работы по GSM ставлю формат "Стаффинг", во вкладке "Внешние модемы" пишу параметры настройки модема Siemens MS75 GPRS A9, но во вкладке "Среда" доступны только интерфейсы – RS232 и RS485, интерфейс А9-GSM выделен красным. При выставлении интерфейса А9-GSM пропадает вкладка "Внешние модемы", при сохранении конфигурации возникают ошибки. Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать эту настройку.

pooh
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 11:50
Откуда: Дэп

Сообщение pooh » 30 апр 2010, 13:41

Протокол Балансный, формат СТАФФИНГ, среда А9-GSM, скорость 9600 и еще нужно использовать настройку МОДЕМ Siemens MC75 0.

maxi21
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 20 июл 2009, 21:21

Сообщение maxi21 » 04 май 2010, 13:42

Спасибо.

maxi21
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 20 июл 2009, 21:21

Сообщение maxi21 » 07 май 2010, 13:07

Добрый день! Делаем связь с объектом по GSM. Имеется на объекте контроллер A9 с платой А9-GSM, данные передаются через мост контроллер A9 с платой А9-GSM на компьютер диспетчера. Во время опроса
контроллером WD оба светодиода "SYN" на модемных платах горят, но информация на контроллер WD не приходит, иногда контроллер на объекте сваливается в местный режим. Проверил еще раз все конфигурации, все сделано, как написано в хэлпе, как вы сказали. По выделенной линии информация с того же контроллера, но с другим мостом, той же моделью и тем же АРМ диспетчера проходит.

Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина такой ситуации.

maxi21
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 20 июл 2009, 21:21

Сообщение maxi21 » 07 май 2010, 13:10

Прошу меня извинить, неправильно написал - контроллер на объекте сваливается в минимальный режим.

pooh
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 11:50
Откуда: Дэп

Сообщение pooh » 10 май 2010, 21:47

Скачайте последний тестовый дистрибутив и залейте в контроллеры. Проверьте наличие денег на SIM картах, отключите запрос PIN кода, активируйте функцию передачи данных и отключите услугу "прием SMS". Попробуйте на мосту поставить Базу-клиент на контроль связи с А9 КП.

maxi21
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 20 июл 2009, 21:21

Сообщение maxi21 » 13 май 2010, 13:30

Спасибо большое!

maxi21
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 20 июл 2009, 21:21

Сообщение maxi21 » 03 июн 2010, 15:10

Добрый день! Предыдущая конфигурация работает. Подскажите, пожалуйста, возможен ли вариант работы по GPRS с A9 и платой A9-RS232x4, модемами Siemens mc35i на объекте и мосте через сотовую связь со статическим ip-адресом? Подскажите, пожалуйста, обязательно ли на кабеле со стороны контроллера должны быть соединены контакты 1 и 4?

pooh
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 11:50
Откуда: Дэп

Сообщение pooh » 04 июн 2010, 08:13

Возможен, но только с простой платой A9-RS232. Перемычки не нужны.

maxi21
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 20 июл 2009, 21:21

Сообщение maxi21 » 09 июн 2010, 12:47

Спасибо за ответ.

Аватара пользователя
Чеклецов Андрей
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 07 сен 2007, 13:25
Откуда: РФ, Пермь
Контактная информация:

Сообщение Чеклецов Андрей » 25 июл 2010, 22:42

GPRS не очень хороший способ обмена данными компьютера диспетчера с другими устройствами. Если возникнут с этим проблемы, то лучше переориентируйтесь на CDMA. Гораздо более удобный и надёжный канал, а по цене даже более выгодный. Хотя, конечно, он не везде есть, но всё же...
"ИТ-Спектр", Пермь
http://ИТ-Спектр.РФ/