Переход на канал связи по GPRS
Здравствуйте. Собираемся постепенно переходить на канал связи по GPRS. Необходимо подключить к компьютеру диспетчера объект, на котором установлен контроллер Decont-A9 с интерфейсной платой A9_GSM. В описание конфигурации примера 3 нет моста. Подскажите, пожалуйста, обязательно ли компьютер диспетчера должен иметь выход в Интернет с фиксированным IP-адресом, контроллеры должны получать динамические IP-адреса и в этой конфигурации не нужен мост?
Для подключения по GPRS модем нужен только на стороне контроллера. Для диспетчерского компьютера нужен выход в интернет с выделенным IP адресом. Для Decont-182 можно использовать только один модем Wavecom M1306B (с версиями IP стека: eDSoft-W210, eDSoft-W302, eDSoft-W310, WIP Soft v301), ну или его аналог от FargoMaestro.
Работа контроллера Деконт-А9 с платой A9-GSM по GPRS возможна только с настройкой: Siemens MC75 GPRS A9 - 0
Рекомендую прочитать статью в Справке по ПО комплекса Деконт- Примеры конфигураций-Базовое ПО-Пример 3 (GPRS).
Работа контроллера Деконт-А9 с платой A9-GSM по GPRS возможна только с настройкой: Siemens MC75 GPRS A9 - 0
Рекомендую прочитать статью в Справке по ПО комплекса Деконт- Примеры конфигураций-Базовое ПО-Пример 3 (GPRS).
Спасибо за ответ. У нас проблема в том, что возникли трудности с прокладкой кабеля, в том числе выделенной линии интернет к зданию, где располагается компьютер диспетчера и вряд ли в ближайшее время эти проблемы разрешатся. Раньше передача информации с этого объекта осуществлялась по выделенной телефонной линии, которая
не работает из-за проблем на телефонном узле (очень старый кабель и т.д.). Специалисты с телефонного узла эту проблему решить пока не могут и неизвестно, когда решат.
Вопрос в чем, есть ли возможность работать с контроллером А9 и платой A9-GSM по GPRS через мост? Может быть, вы подскажите какой-нибудь выход из данной ситуации.
не работает из-за проблем на телефонном узле (очень старый кабель и т.д.). Специалисты с телефонного узла эту проблему решить пока не могут и неизвестно, когда решат.
Вопрос в чем, есть ли возможность работать с контроллером А9 и платой A9-GSM по GPRS через мост? Может быть, вы подскажите какой-нибудь выход из данной ситуации.
Связь через мост - между двумя контроллерами с платами А9-GSM по GPRS возможна только если удастся договориться с местным провайдером сотовой связи, чтобы он выделил два статических IP адреса для SIM карт. Или работать по GSM, что конечно медленно и дороговато. Еще вариант связь по радиомодемам, например Невод-5.
Добрый день! Спасибо за предыдущий ответ. В данный момент думаем остановиться на варианте работы через GSM по телефонному номеру. Несколько объектов у нас так работают, со стороны объектов стоят Decont-182 c платой Z-RS232 и модемом Wavecom, связь с компьютером диспетчера идет через модем Wavecom и мост.
Ответьте, пожалуйста:
1. Можно ли использовать контроллер А9 на объекте с платой A9-GSM при работе по GSM, можно ли в такой конфигурации работать через мост, если да, то можно ли в качестве моста использовать контроллер А9 с платой A9-GSM?
2. Если использовать на объекте контроллер А9 с платой A9-RS232x4, какие модемы вы рекомендуете использовать, или только Siemens mc35i?
3. Можно ли в такой конфигурации, как в предыдущем вопросе, работать через мост, как с Decont-182?
Ответьте, пожалуйста:
1. Можно ли использовать контроллер А9 на объекте с платой A9-GSM при работе по GSM, можно ли в такой конфигурации работать через мост, если да, то можно ли в качестве моста использовать контроллер А9 с платой A9-GSM?
2. Если использовать на объекте контроллер А9 с платой A9-RS232x4, какие модемы вы рекомендуете использовать, или только Siemens mc35i?
3. Можно ли в такой конфигурации, как в предыдущем вопросе, работать через мост, как с Decont-182?
Плата А9-GSM может работать как по GSM так и по GPRS, следовательно, по вопросу 2 нет никакого смысла ставить в контроллер плату A9-RS232 с модемом.
Контроллер А9 с платой A9-GSM может работать с уже существующим мостом, как и остальные объекты (D182 с Wavecom), его просто надо будет прописать в конфигурации моста и ДП.
Или можно использовать отдельный мост на контроллере А9 с платой А9-GSM.
Контроллер А9 с платой A9-GSM может работать с уже существующим мостом, как и остальные объекты (D182 с Wavecom), его просто надо будет прописать в конфигурации моста и ДП.
Или можно использовать отдельный мост на контроллере А9 с платой А9-GSM.
Добрый день! Возникла такая ситуация. Работа будет осуществляться по GSM. Делаю мост на контроллере А9 с платой А9-GSM для связи с объектом, где также стоит контроллер А9 с платой А9-GSM. Плата А9-GSM установлена в интерфейс "D". Согласно примеру работы по GSM ставлю формат "Стаффинг", во вкладке "Внешние модемы" пишу параметры настройки модема Siemens MS75 GPRS A9, но во вкладке "Среда" доступны только интерфейсы – RS232 и RS485, интерфейс А9-GSM выделен красным. При выставлении интерфейса А9-GSM пропадает вкладка "Внешние модемы", при сохранении конфигурации возникают ошибки. Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать эту настройку.
Добрый день! Делаем связь с объектом по GSM. Имеется на объекте контроллер A9 с платой А9-GSM, данные передаются через мост контроллер A9 с платой А9-GSM на компьютер диспетчера. Во время опроса
контроллером WD оба светодиода "SYN" на модемных платах горят, но информация на контроллер WD не приходит, иногда контроллер на объекте сваливается в местный режим. Проверил еще раз все конфигурации, все сделано, как написано в хэлпе, как вы сказали. По выделенной линии информация с того же контроллера, но с другим мостом, той же моделью и тем же АРМ диспетчера проходит.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина такой ситуации.
контроллером WD оба светодиода "SYN" на модемных платах горят, но информация на контроллер WD не приходит, иногда контроллер на объекте сваливается в местный режим. Проверил еще раз все конфигурации, все сделано, как написано в хэлпе, как вы сказали. По выделенной линии информация с того же контроллера, но с другим мостом, той же моделью и тем же АРМ диспетчера проходит.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина такой ситуации.
Добрый день! Предыдущая конфигурация работает. Подскажите, пожалуйста, возможен ли вариант работы по GPRS с A9 и платой A9-RS232x4, модемами Siemens mc35i на объекте и мосте через сотовую связь со статическим ip-адресом? Подскажите, пожалуйста, обязательно ли на кабеле со стороны контроллера должны быть соединены контакты 1 и 4?
- Чеклецов Андрей
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 07 сен 2007, 13:25
- Откуда: РФ, Пермь
- Контактная информация:
GPRS не очень хороший способ обмена данными компьютера диспетчера с другими устройствами. Если возникнут с этим проблемы, то лучше переориентируйтесь на CDMA. Гораздо более удобный и надёжный канал, а по цене даже более выгодный. Хотя, конечно, он не везде есть, но всё же...
"ИТ-Спектр", Пермь
http://ИТ-Спектр.РФ/
http://ИТ-Спектр.РФ/