Здраствуйте, возникла проблема в подключением A9 с Siemens mc35i.
Когда контроллер инициирует соединение все идет нормально, он дозванивается передает данные и отсоединяется.
Но когда звоню на него, загорается индикатор коннекта на модеме и A9 падает в минималку. Выдает ошибку "Обращение к запрещенной области памяти"компонент "Канальный уровень".
Конфигурацию настраивал аналогично как для D-182.
интерфейс C: протокол ДЭП балансный, формат стаффинг, среда RS232,
буфер 200, скорость 9600, Внешние модемы Модем Siemens TC35/MC35 at , RTS в режиме RS485
на кабеле 232 со стороны контроллера замкнуты 1-4 контакты
Пробовал разные дистрибутивы и контроллеры
Подскажите что делаю не так?
проблема A9+GSM модем
Попробуйте использовать последний тестовый дистрибутив и залейте в контроллер Деконт A9 последние файлы.
Если это не поможет, то высылайте мне вашу конфигурацию всех контроллеров.
micromax@dep.ru
Если это не поможет, то высылайте мне вашу конфигурацию всех контроллеров.
micromax@dep.ru
С уважением Максим
Компания ДЭП
Компания ДЭП