Нет места под описатель таблицы

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
maxi21
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 20 июл 2009, 21:21

Сообщение maxi21 » 18 ноя 2009, 23:40

Здравствуйте. Возникла такая проблема. У нас на объекте имеется 6 регуляторов и 8 групп насосов. Для каждого регулятора и каждой группы насосов в конфигурацию контроллера А9 записан отдельный компонент, для регуляторов – управление регулятором, для групп насосов – АВР. Компоненты проверены на другом объекте и нормально работают. Правда, на другом объекте 4 регулятора и 5 групп насосов, общее число компонентов там равно 9.
При попытке записи в конфигурацию контроллера компонентов для 6 регуляторов и 8 групп насосов, контроллер рестартует в минимальный режим, в журнале ошибок можно прочитать сообщение «Нет места под описатель таблицы». Если записать в конфигурацию компоненты для 6 регуляторов и 4 групп насосов, конфигурация нормально записывается и контроллер нормально работает на объекте с теми элементами, которые в него записаны.

Понятно, что надо уменьшить число компонентов, но если кто сталкивался с такой ситуацией, подскажите, пожалуйста, для чего установлено это ограничение, и можно ли его снять, ведь бывают большие объекты, где много регуляторов и насосов.

pooh
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 11:50
Откуда: Дэп

Сообщение pooh » 20 ноя 2009, 11:04

Ошибка «Нет места под описатель таблицы» означает, что нет места под дополнительные таблицы (в данном случае компонента разработчика). Будем пытаться снять это ограничение.

maxi21
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 20 июл 2009, 21:21

Сообщение maxi21 » 20 ноя 2009, 14:28

Спасибо за ответ.