МЭК-104 slave. Разный объем сигналов с одного A9

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
lifcey
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 13 ноя 2009, 09:49
Откуда: Иваново

Сообщение lifcey » 13 ноя 2009, 10:16

Задача такая: вся информация с КП собирается на одном A9, который выступает в роли шлюза, отправляющего информацию на верхний уровень в протоколе МЭК-104. На верхнем уровне несколько принимающих систем, каждой необходим свой объем сигнализации, измерений и телеуправления.
В конфигураторе при добавлении устройств МЭК104-мастер появляется один компонент МЭК104-слейв на все устройства. Таблицы ТС, ТИ и ТУ на все устройства общие.
Задача решабельная в принципе?

Максим
Сообщения: 165
Зарегистрирован: 13 янв 2005, 15:03
Откуда: Компания ДЭП

Сообщение Максим » 13 ноя 2009, 13:27

Работайте с компонентом МЭК-870-5-101(104) Слейв.
Компонент описан в ExternComponents.chm

Если вы хотите использовать разные наборы, то вам надо в подключении на разные виртуальные интерфейсы добавить требуемых мастеров "МЭК-101 и 104 Мастер". Порты приема придется поставить разные.

Вы будете иметь "МЭК-870-5-101(104) Слейв" с нулевым экземпляров.

Далее надо добавить вручную новый экземпляр компонента "МЭК-870-5-101(104) Слейв" и перенести вручную нужные строчки из нулевого экземпляра.
С уважением Максим
Компания ДЭП

lifcey
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 13 ноя 2009, 09:49
Откуда: Иваново

Сообщение lifcey » 13 ноя 2009, 14:28

Спасибо за ответ. Я так и пытался сделать, только когда добавлял компонент "МЭК104-slave" оставлял экземпляр = 0, и конфигуратор выдавал сообщение, что компонент уже существует. Сейчас все добавилось. Еще раз спасибо.