проблема с программированием Decont-182

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
Виктор Владимирович
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 29 окт 2009, 16:41
Откуда: Набережные Челны, Татарстан

Сообщение Виктор Владимирович » 29 окт 2009, 17:00

Доброго времени суток!

недавно пришел на готовый объект с установленной системой на контроллере Decont 182 (один контроллер), проект и конфигурация утеряны, нет ничего. теперь необходимо считать конфигурацию с контроллера и внести свои изменения, чем я ни разу не занимался, зато изучил форум и тонну pdf файлов с данного сайта.
далее расписываю вам свой порядок действий, прошу вас посмотреть и сказать, может я что-то не так делаю:

подключаю В-интерфейс контроллера через USB-адаптер по RS-485 к ноутбуку, с операционной системой "Windows 7". устанавливаю драйвера, устройство определяется нормально. устанавливаю bde 510, Install_depDecont-5.5.21.90.exe (Install_depDecont-5.4.1.69 не устанавливается, пишет ошибку), открываю WinDEcont, захожу в сервис - параметры, создаю новый контроллер в новой папке, пишу USB-интерфейс, ядро 00020025. далее во вкладке интефейсы на интерфейс А (пробовал и В) выбираю устройство USB00000061. сохраняю, закрываю. Запускаю контроллер, выдаётся адрес 60001 и нормальный режим работы. открываю КонФИГУРАТОР, создаю новый проект, в другой папке, отдельно от контроллера. затем создаю контроллер: пишу название, аппаратная платформа WinDecont, сетевой адрес 60002 (пробовал и 60001). далее удаляю все компоненты, устанавливаю соединение с контроллером и нажимаю кнопку "прочитать конфигурацию". нажимаю везде подтверждение и получаю в итоге какую-то чепуху, явно не требуемый проект.
подскажите, что делаю не так?

pooh
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 11:50
Откуда: Дэп

Сообщение pooh » 30 окт 2009, 00:09

Не обязательно создавать новый контроллер, можно выбрать предустановленный WD контроллер "А-интерфейс". Если его по какой-то причине нет, то создайте свой в новой папке, только по А-интерфейсу. В настройках WinDecont на А-интерфейсе укзываете устройство USB0000... Запускаете этот контроллер, должен работать в нормальном режиме с адресом 60001.
В Конфигураторе создаете новый контроллер, только аппаратная платформа D182, сетевой адрес любой. Соединяетесь по временному адресу и читаете конфигурацию, на все вопросы при чтении конфигурации отвечаете "Да".

Виктор Владимирович
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 29 окт 2009, 16:41
Откуда: Набережные Челны, Татарстан

Сообщение Виктор Владимирович » 30 окт 2009, 08:16

поясните пожалуйста, почему необходимо в WinDecont выбирать контроллер "А-интерфейс", если на контроллере А-интерфейс это RS-232, а я подключаюсь через RS-485 на В-интерфейс контроллера?

и ещё вопрос: хочу самостоятельно сделать кабель на RS-232 для адаптера. не могли бы вы подсказать последовательность 6 проводов для обжимки коннекторов с обоих сторон кабеля.

Заранее благодарен!

Баев Владимир
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 15 мар 2007, 14:56
Откуда: Компания ДЭП

Сообщение Баев Владимир » 30 окт 2009, 13:16

Локально по временному адресу с контроллером Деконт-182 можно соединяться только по А-интерфейсу (RS-232). Для этого надо запустить уже существующий после установки ПО WD-контроллер "А-интерфейс", предварительно настроив в программе интерфейс А на обнаруженное устройство USB0000ХХХХ.
После этого соединяйтесь по временному адресу в пустой конфигурации и вычитывайте из контроллера.

Используется 4 провода в 6-пиновом разъеме, первый и последний пины остаются пустые, т.е используются 4 пина по центру разъема. Обжимать провода в обратном порядке 1234 и 4321.

Виктор Владимирович
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 29 окт 2009, 16:41
Откуда: Набережные Челны, Татарстан

Сообщение Виктор Владимирович » 30 окт 2009, 16:00

Баев Владимир, большое спасибо!! Всё получилось так как вы и написали, кроме одного НО - половина таблиц оказалось пустой, т.е. незаполненной необходимыми данными. Как загрузить полностью все таблицы?

Баев Владимир
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 15 мар 2007, 14:56
Откуда: Компания ДЭП

Сообщение Баев Владимир » 30 окт 2009, 17:48

Таблицы какого(их) компонентов.

Виктор Владимирович
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 29 окт 2009, 16:41
Откуда: Набережные Челны, Татарстан

Сообщение Виктор Владимирович » 30 окт 2009, 19:46

кроме системной задачи и канального уровня в каждом компоненте есть вкладки с разлинованными но не заполненными таблицами (полностью или только 1 колонка). например, в основном компоненте "СКВА_0_Вер7" где расписывается алгоритм работы системы и группы реле и датчиков, только 1 таблица из 15 заполнена полностью.

Баев Владимир
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 15 мар 2007, 14:56
Откуда: Компания ДЭП

Сообщение Баев Владимир » 02 ноя 2009, 14:06

Пришлите посмотреть конфигурацию, которую вычитали.

Баев Владимир
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 15 мар 2007, 14:56
Откуда: Компания ДЭП

Сообщение Баев Владимир » 02 ноя 2009, 19:10

Виктор Владимирович писал(а):кроме системной задачи и канального уровня в каждом компоненте есть вкладки с разлинованными но не заполненными таблицами (полностью или только 1 колонка). например, в основном компоненте "СКВА_0_Вер7" где расписывается алгоритм работы системы и группы реле и датчиков, только 1 таблица из 15 заполнена полностью.


Отожмите кнопку "Скрыть ключевое поле" и Вы увидите, что ключевые поля с номерами сигналов заполнены, незаполненными остаются названия. Но названия не записываются в контроллер, они присутствуют только в образе контроллера в "спавочниках дискретов / аналогов". Вычитанный образ работающий, т.к. названия являются информационными и Вы их можете заполнить в указанных справочниках.